Уважаемые коллеги, наша компания нуждается в теплообменнике для дымовых газов. Речь идет о дымовых газах, полученных в результате десульфуризации и удаления пыли на электростанции; температура этих газов составляет 80°C, а содержание водяного пара — 18% по объему. Необходимо охладить газы до температуры 45°C (ниже точки росы); при этом часть воды будет конденсироваться. pH конденсатной воды будет находиться в диапазоне 5–7. Ранее я обращался в одну компанию, специализирующуюся на теплообменниках. Они предложили теплообменник типа корпусно-трубчатого, использующий комбинированные трубы из стали и алюминия; внутри труб проходит охлаждающая вода, а снаружи — дымовые газы. Основная труба изготовлена из обычной нержавеющей стали, а ребра теплообменника — из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием; на ребрах также нанесено антикоррозионное покрытие. Неизвестно, может ли такой материал обеспечить долгосрочную работу без коррозии. Кроме того, какие существуют хорошие способы очистки от налета? Если использовать теплообменники из фторопласта, говорят, что они довольно дороги. Считаете ли вы, что это необходимо? Какие у нас в стране производители, способные изготавливать качественные крупногабаритные теплообменники? Пожалуйста, рекомендуйте, все вы, большое спасибо!
Основная труба изготовлена из обычной нержавеющей стали, а ребра радиатора — из антикоррозийного алюминиевого сплава, полученного путем прокатки; на ребрах нанесен антикоррозийный слой. === Этот дизайн неверен. Антикоррозийные средства могут привести к снижению эффективности теплообмена ; А как только защитный слой повреждается в процессе транспортировки и установки, алюминий легко подвергается коррозии
Если использовать теплообменники из фторопласта, говорят, что они довольно дороги. Считаете ли вы, что это необходимо? === Этот дизайн также явно ошибочен, поскольку эффективность теплообмена очень низкая
Здравствуйте, какова эффективность защиты от коррозии у алюминиевых сплавов серии 6000? Если такой дизайн невозможен, какой материал будет более экономичным в использовании? Можно ли использовать сталь ND? Спасибо!
Электростанции теперь начинают использовать теплообменники из фторопласта; трубчатые элементы таких теплообменников имеют толщину 5 мм/0,5 мм. Количество таких трубчатых элементов велико, и говорят, что коэффициент теплообмена у них может сравниться с коэффициентом у обычной стали. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо!
Можно взглянуть на новые панельные теплообменники из стекла от компании Лоян Руйчан Шихуа. . . . Подходит для использования в кислой среде при температурах ниже точки росы.
Можно рассмотреть использование графитового теплообменника — у вас температура невысокая, проблем не будет
Устройства для восстановления дымовых газов — мы специализируемся на этом. С учетом ваших требований, рекуператор дымовых газов изготавливается полностью из нержавеющей стали 304. Ниже приведены примеры продуктов, которые мы уже создали. http://www.gzqingli.com/upfile/2015/07/20150714135207_798.jpg http://www.gzqingli.com/upfile/2015/10/20151008162301_710.jpg http://www.gzqingli.com/upfile/2015/07/20150714135836_438.jpg
Что касается восстановления тепла от дымовых газов, я всё равно рекомендую использовать фторопласты. Если содержание пыли невысоко, их можно устанавливать непосредственно в дымовую трубу, что позволяет избежать необходимости использования корпуса и снижает затраты. При использовании фторопластов проблема коррозии практически не возникает. При стабильных условиях эксплуатации срок службы также более длительный.
Здравствуйте, не решена ли проблема с теплообменом дымовых газов? У меня есть несколько вопросов, хотел бы их задать
Для теплообменника с дымом разве не лучше использовать трубы с ребрами?
Мы недавно делали такой теплообменник, можем подробно обсудить его.
Можно использовать теплообменники из карбида кремния — они обеспечивают высокую эффективность теплообмена
Компания Suzhou Xiehongtai Energy Saving Technology Co., Ltd. предлагает теплообменники типа SG, которые могут помочь решить ваши проблемы.
Если объем газа меньше десяти тысяч, можно рассмотреть возможность использования трубчатого теплообменника с обмоткой. Звоните для консультации: 18553982586, Цзян
В настоящее время во многих электростанциях и тепловых электростанциях начинают использоваться теплообменники из фторопласта. Материал ND-стали тоже подходит, но срок его службы слишком короток.
Говорят, там все отлично. Я был там несколько лет назад, но завод не такой уж и большой. Руководитель — лысый человек
Можно использовать трубы с ребрами, из нержавеющей стали. Таким образом можно избежать проблем с коррозией