蒸気スチームトランスヴェルプタンクで、媒体は蒸気凝縮液です。運転圧力は1.6MPa、運転温度は201℃、運転密度は865kg/m3です。電動フロート式液面計と磁気ターンテーブル式液面計が設置されており、5年以上使用されています。最近、両者の値に差異が生じています。液面が30%以下の場合はほぼ一致しますが、液面が上昇するにつれて差異はますます大きくなり、最大で35%も開くことがあります。解決策を教えてください!!!!!!
Reply #22015-10-21
媒体の密度に変化がないか、フロートの重さに変化がないかを確認してください.....
Reply #32015-10-21
????????????????????
Reply #42015-10-21
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Reply #52015-10-23
多少変化はあるものの、問題はない
Reply #62015-10-23
大神様、お願いします!解く!:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Reply #72015-10-23
最も良く、最も徹底的な問題解決法は、フロート式液面計の現場での校正です。
Reply #82015-10-23
修正しましたが、間もなくまたこの問題が発生しました。トルクチューブを交換すべきでしょうか?
Reply #92015-10-23
磁気式フロートもチェックしてみてください。そちらに問題がある可能性もありますし、必ずしも電気式フロートの問題とは限りません。
Reply #102015-10-23
このような理由から、電子部品の老朽化や性能低下といった回路基板の問題も除外できず、一つずつ交換して原因を特定することができます。
Reply #112015-10-23
磁気フロートは点検済み、問題なし!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.