Мой модуль изменения температуры (24 В, 4-20 мА, предназначен для pt100) и pt100 размещены отдельно. В моем шкафу с ПЛК имеется экранированная витая пара длиной около 40 метров, которая заземлена со стороны шкафа. Я немного не понимаю. Этот модуль изменения температуры размещается в шкафу. На объекте pt100 (3-проводная система с двумя закороченными проводами) подключается напрямую к витой паре. С помощью мультиметра измерьте значение сопротивления витой пары на боковой стороне шкафа. Преобразованная температура соответствует фактической температуре. После замены модуля значение мА, выдаваемое модулем изменения температуры на ПЛК (который принимает только сигналы мА), становится очень высоким. Однако после установки модуля изменения температуры на месте значение мА, возвращаемое витой парой на стороне ПЛК, становится нормальным (терминал ПЛК может измерять 24 В). Как объяснить это явление.
1. Сначала проложите провод, установите модуль изменения температуры со стороны шкафа, а pt100 — на площадке. 2. Потому что там только двухжильные экранированные провода.
Нехорошо, если вы не соблюдаете спецификации. Трехпроводное термическое сопротивление составляет PT100. Если у вас нет многожильных кабелей, рекомендуется купить встроенный переключатель температуры.
Прежде всего, проясните: Модуль изменения температуры (24 В, 4–20 мА, предназначен для pt100) получает сигнал сопротивления и выдает 4–20 мА на карту ПЛК, верно? Тогда сопротивление вашего локального ПТ100 следует подвести к температурному модулю трехжильным кабелем, вместо того, чтобы закорачивать БК на стороне ПТ100 и прокладывать два кабеля в диспетчерскую. Это не соответствует требованиям спецификации, поэтому неточности – это нормально.
Прежде всего, проясните: Модуль изменения температуры (24 В, 4–20 мА, предназначен для pt100) получает сигнал сопротивления и выдает 4–20 мА на карту ПЛК, верно? Тогда сопротивление вашего локального ПТ100 следует подвести к температурному модулю трехжильным кабелем, вместо того, чтобы закорачивать БК на стороне ПТ100 и прокладывать два кабеля в диспетчерскую. Это не соответствует требованиям спецификации, поэтому неточности – это нормально.
Я так и сделал, но ошибка увеличилась более чем в два раза. И модуль изменения температуры также устанавливается на месте, то есть pt100 напрямую подключается к модулю изменения температуры, модуль изменения температуры подключается к ранее проложенной экранированной витой паре, а витая пара уходит в карту ПЛК. В этом случае ошибки в принципе нет. Я не понимаю, почему.
Но разница не будет более чем в два раза, если она не точна.
Я также знаю, что он не соответствует техническим характеристикам, но условия ограничены.
Когда вы подключаете преобразователь температуры к объекту, преобразователь температуры к терморезистору представляет собой трехпроводную систему, а передача сигнала между преобразователем температуры и ПЛК осуществляется по току, поэтому ошибка, естественно, будет низкой.
Все датчики термосопротивления имеют 3-проводную систему, 4 ~ 20 мА, а выход представляет собой систему положительного и отрицательного подключения. Наша компания специализируется на производстве приборов и счетчиков.
Описание на плакате неясно, и мне кажется, что понятие термического сопротивления неясно. Предполагается, что при измерении учитывалось сопротивление провода. Сколько Ом составляет сопротивление на пути туда и обратно на расстояние 40 метров? 1 Ом это около 3 градусов. Вы можете оценить это сами. ;П
Что, если это 2-проводной или 4-проводной терморезистор?
Согласен с тем, что ты сказал. . . . . . . .
1. Независимо от того, установлен ли модуль изменения температуры на объекте или в шкафу ПЛК, не нужно ли использовать миллиамперную настройку мультиметра и подключить два измерительных провода к одной из двухпроводных линий, подающих питание на модуль изменения температуры? Измеренные токи в обоих случаях составляют около 12 мА и 8 мА соответственно. Нет ли двойной разницы при преобразовании в температуру и отображении на главном компьютере? 2. После замены измеренное значение не имеет значения.
Печатать на мобильном телефоне очень сложно! Также необходимо уточнить разницу. В шкафу ПЛК Siemens (модуль изменения температуры установлен в шкафу ПЛК, модуль изменения температуры подключен к витой паре, а другой конец витой пары напрямую подключен к PT100) значение миллиампер модуля изменения температуры, измеренное в это время, такое же, как значение сопротивления PT100, измеренное отдельно, преобразованное в температуру. Однако при том же способе подключения погрешность увеличивается примерно в два раза, что происходит в шкафах ПЛК Дельта (как я уже говорил, в шкафах ПЛК Дельта, если модуль изменения температуры установлен на месте). Не будет никаких ошибок в измеренном значении тока и измеренном значении сопротивления после их преобразования в температуру соответственно).
К сожалению, диапазон измерения моего модуля 0-150 градусов. Интересно, есть ли у вас действительно решение, кроме поиска неисправностей?
Доступны как двухпроводные, так и четырехпроводные схемы, но они влияют только на выходной сигнал резистора. Почему все системы резисторной проводки, в том числе импортной продукции, трехпроводные? В течение 40-60 лет приборостроительная промышленность Китая подвергалась бесчисленным дальнейшим исследованиям. Если мы не можем создать лучшую технологию, мы не можем игнорировать успех наших предшественников!
Я засмеялся, когда увидел это, хаха. В плакате также говорилось, что условия ограничены, а логика описания проблемы также проблематична. Он также считал, что предложения или вопросы других были подозрительными. Ошибка преобразования трех проводов в два провода не обязательно линейна. Отклонение после короткого замыкания двух проводов различно в цепи каждого счетчика (схемы выходного фильтра при трехпроводном и двухпроводном подключении сильно различаются). Если вы не попробуете это по пунктам, иначе световые кодовые слова будут бесполезны, если кто-то проанализирует их для вас. . .