Почему при включении магнитострикционного уровнемера сгорает модуль?

2015-10-26View Original

Thread Content

Магнитострикционный уровнемер, двухпроводной, 4-20 мА. В работе все нормально, но через день-два сигнал становится аномальным и достигает максимального значения, что приводит к повреждению модуля. В чем причина? У производителей уровнемеров сменили уже несколько устройств, и во всех случаях наблюдается та же проблема. Проблема в проводах прибора или в самом качестве устройства? Как проверить, есть ли проблемы с кабелями приборов? Мультиметр показывает, что источник питания 24 В постоянного тока работает нормально, проблем с согласованной работой цепей тоже нет. Искренне прошу о помощи! Прошу помощи у добрых людей, спасибо!
Reply #22015-10-26
Если есть подозрения на проблему с линией, то можно покинуть место происшествия. Подключите модуль передачи данных к каналу AI в центральной комнате управления и посмотрите, не сгорел ли он снова
Reply #32015-10-26
Спасибо за ответ. Этот модуль перегревается не сразу: сначала сигналы становятся некорректными, затем приезжают специалисты от производителя для диагностики, и в процессе этой диагностики он перегревается. Такое уже случалось несколько раз, прямо как будто его «опутало зло». Когда сигнал был нестабильным, я пробовал использовать отдельное питание, но сигнал также оставался некорректным. Не знаю, не сломался ли тогда сам прибор. Кроме того, неясно, связано ли это с средой — водой и дихлорэтаном — при измерении уровня; разница плотностей составляет 1/1,25. Ранее предполагалось, что на верхней части резервуара могут находиться летучие газы, которые повреждают внутренние элементы прибора, но после последнего повреждения модуля были приняты меры по изоляции самого прибора.
Reply #42015-10-26
Обычно такого явления не бывает; вероятность неисправности самого прибора невелика. Главное — проверить, нет ли короткого замыкания в линиях питания или по отношению к земле
Reply #52015-10-26
Как проверить напряжение линии по отношению к земле? То есть, после отсоединения двух проводов не должно быть напряжения по отношению к земле, верно?
Reply #62015-10-26
Тщательно проверьте изоляцию и заземление проводки. Можно измерить с помощью тестера изоляции (или другого оборудования для проверки изоляции и заземления).
Reply #72015-10-26
Чрезмерно говоря, напряжение, возникающее в результате индукции, может повредить ваш модуль.
Reply #82015-10-26
Модуль сгорел... Наверное, там все еще есть короткое замыкание или высокое напряжение?
Reply #92015-10-26
Или проблема в мощности прибора? Я тоже не знаю, просто сомневаюсь!
Reply #102015-10-27
Раньше тоже были подобные случаи: на месте происшествия часы в течение дня нерегулярно показывали неверное время, к тому же сгорел один из часов; при проверке оказывалось, что с ними всё в порядке. Позже, на месте работ, примерно в двадцати-тридцати метрах от прибора, был небольшой проект по техническому переоснащению. Для выполнения работ требовался сварочный аппарат. Поскольку сварка проводилась не в одном месте, сварщик, вероятно, решил не тратить время на подключение заземляющего провода — он просто закрепил его к основанию конструкции трубопровода. Сначала я тоже не обратил внимания, подумал, что на таком расстоянии это никак не повлияет. Но когда я посмотрел на прибор, то заметил, что как только сварочный аппарат включается, показания прибора сразу меняются. Попробовали с помощью сварщика — действительно, это влияло на прибор. Попросили сварщика перенести заземление сварочного аппарата в другое место, и когда началась сварка, прибор больше не срабатывал. До сих пор не могу понять, в чём дело. Вероятно, где-то под землёй есть что-то, что соединяет фундамент конструкции с наружными кронштейнами. Личное мнение, предназначено только для справки.
Reply #112015-10-27
Подключенная система DCS~~~
Reply #122015-10-28
Я ничего не говорю, просто тихо сажусь на маленький стулек и усердно учусь*.
Reply #132015-10-31
У модуля плохая способность к защите от помех. Кроме того, рекомендую проверить кабели. Кстати, какого производителя модуль? Эта компания также производит сигналы 4-20 мА: www.xzaks.com
Reply #142015-12-03
Питание системы DCS нестабильно, возможно, проблема с показаниями мощности.
Reply #152015-12-03
Спасибо всем за ответы. Я снова поменял таблицу, текущая пока работает неплохо... Причина проблемы до сих пор не совсем ясна
Reply #162017-03-25
Мы также занимаемся магнитострикцией, можем предоставить образцы — автору поста стоит попробовать бесплатно
Reply #172020-10-30
На мониторе только два кабеля. Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, в чём дело и как подключать. Спасибо
Reply #182020-10-31
Правильно ли осуществлена заземление системы? Переменное напряжение также может привести к повреждению платы. Рекомендуется добавить в цепь защитный барьер для изоляции.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.