分離型LVDTは4~20mAを出力し、負荷抵抗は必要か?

2015-10-26View Original

Thread Content

皆様にお願いがあります。現在、国産のLVDTセンサーを1台持っており、これには分離型トランスミッターが接続されています。電源は24VDCで、出力は4~20mA、4線式です。24VDC電源を接続し、信号出力をマルチメーターに接続する。0点の時、マルチメーターの出力は約4.7mAであり、正常ならば4mAが出力されるべきである。 メーカーに問い合わせたところ、出力が正常に動作するためには、信号線とケーブルの間に250Ωの抵抗を直列に接続する必要があるとのことでした。これはどのような原理でしょうか?
Reply #22015-10-26
本来なら必要ないはずです。なぜなら、電流を測定するためにマルチメーターを使うと、マルチメーター自体が電流回路を形成してしまうからです。メーカーがそう言っているのなら、抵抗を直列に接続して試してみてはどうでしょうか
Reply #32015-10-26
抵抗を直列に接続して試してみたら、確かに出力は正常になりましたが、この原理が全く分かりません!
Reply #42015-10-26
つまり、実際に回路抵抗が小さいということです。多くの出力回路や入力回路はゲート回路であり、回路抵抗が小すぎると出力がトリガされません。もちろん、出力が全くないというわけではありません
Reply #52015-10-26
直列に抵抗を接続するのは、トランスミッターの抵抗が小さすぎるためです。選択したトランスミッターの出力範囲の中で最も小さい値の領域を使用している場合、抵抗を大きくする必要があります。段階的な設定が可能な場合は、直列に抵抗を接続する必要はありません!高校の物理の知識。。。。
Reply #62015-10-26
計器には負荷容量の指標があり、その負荷範囲内で出力されると正常に動作します。
Reply #72015-10-26
通常、LVDTに接続されている基板にはポテンショメーターが付いており、マルチメーターを回路に接続してポテンショメーターを調整すればよいのです!もし新華のVCCカードであれば、VCCソフトウェアを使って直接電気的にゼロ調整も可能です。お役に立てば幸いです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.