Прошу совета: у меня есть отечественный датчик LVDT с раздельным трансмиттером, питается от 24 В DC, имеет выходной сигнал 4–20 мА, работает по 4-жильному соединению. Подключите источник питания 24 В постоянного тока, а выход сигнала — к мультиметру. При нулевом положении мультиметр должен показывать около 4,7 мА; в нормальных условиях значение должно составлять 4 мА. Я проконсультировался с производителем, и он сказал, что необходимо подключить последовательно к линии сигнала резистор сопротивлением 250 Ом, чтобы выходной сигнал работал нормально. Каков принцип работы?
В принципе, это не нужно, ведь при измерении тока с помощью мультиметра сам мультиметр уже создает электрическую цепь. Раз производитель уже сказал об этом, попробуйте подключить резистор
Я пробовал подключить резистор, и действительно выходной сигнал стал нормальным, но я совсем не понимаю этого принципа!
Это подтверждает, что сопротивление цепи действительно слишком низкое. Многие входные и выходные цепи представляют собой логические элементы. Если сопротивление цепи слишком низкое, то сигнал на выход не может быть передан. Конечно, это не означает отсутствия выходного сигнала
Резистор подключается последовательно потому, что сопротивление вашего трансмиттера слишком мало — это связано с самым низким диапазоном выходных значений, выбранным для трансмиттера. Поэтому необходимо увеличить сопротивление. Если же имеются возможности выбора диапазона, то резистор подключать последовательно не нужно! Знания физики для старшей школы. . . .
У прибора есть показатель нагрузочной способности: выходной сигнал будет корректным только в пределах этой нагрузки.
Как правило, на плате, к которой подключен LVDT, имеется потенциометр; его можно подключить с помощью мультиметра к самой плате, после чего можно регулировать значение потенциометра Если это карта VCC от Xinhua, то её также можно сразу откалибровать с помощью программы VCC. Надеюсь, это поможет вам!