Thread Content
На территории склада имеется резервуар для пероксида водорода; до других резервуаров — расстояние 10 метров. Я думаю о возможности строительства отдельного водоудерживающего барьера, но не знаю, по каким критериям определять площадь и высоту такого барьера Буду благодарен, если великие мастера подскажут!
После инцидента в Тяньцзине Главное управление по надзору за безопасностью потребовало от всех химических заводов применять метод отдельных валов для каждого опасного резервуара (согласно стандарту NFPA пороговое значение составляет 3); минимальная площадь таких валов должна соответствовать объему резервуара.
Извините, уважаемый :) — что такое NFPA?
Стандарты пожарной безопасности в США, разработанные их Ассоциацией по пожарной безопасности
Уже давно существуют устройства типа «один резервуар, один вал», и это не из-за инцидента в Тяньцзине.
Посмотрите концентрацию пероксида водорода. 35% и выше считается классом А
О, понятно. Где указано такое правило? Можете прислать мне его? Электронная почта: pbh19860218@163.com. Спасибо. Ещё хотел бы узнать: разрешается ли размещать резервуар для пероксида водорода объёмом 30 кубических метров в зоне хранения класса А? Спасибо
{:3_63:} — это сказал наш главный инженер. Я просмотрел пояснения к стандарту строительства 50016, но там тоже не указан четкий предел этого содержания. Возможно, стоит ознакомиться с MSDS. http://www.ichemistry.cn/msds/556.htm。 Кроме того, в зонах хранения класса А можно разместить 30% резервуаров для хранения пероксида водорода; необходимо убедиться в отсутствии материалов, которые могут вступать в реакцию с пероксидом водорода.