Ac800Fシステムに精通している先輩方、コントローラーの電源を切って再起動した後にオペレーションステーションのトレンドが失われてしまいました。助けてください

2015-10-29View Original

Thread Content

あるステーションで電力が切れ、UPSと予備バッテリーが機能せず、プログラムが失われました。プロセスステーションのプログラムを再読み込みし、オペレーションステーションでトレンドを取得したところ、このステーションのすべての変数は電源切断前の最後の8時間分しか読み取れず、その値も常に0のままだった。電源が復旧した後のトレンドには問題はなかった。
Reply #22015-10-29
トレンドサーバーの動作に問題はなく、他のステーションからのトレンド取得も正常です。システムバージョンはfreelance2000 v9
Reply #32015-10-29
少し学んでおきましょう。トレンドが失われるというのは、トレンドデータがなくなったり、接続できなくなったりすることです。
Reply #42015-10-29
コントローラーの電源切れは、トレンドサーバーにも影響しますか?
Reply #52015-10-31
基本的に驚きはなく、コントローラーの時間が元の時間に戻ったというだけだ。 CBFがオンラインになったら、メニューにオプションがあり、その下に時間を変更するサブメニューがあります。コントローラーの時間をローカルコンピュータの時間に変更すればよいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.