安全弁は設定圧力に達する前に作動した

2015-11-02View Original

Thread Content

私たちの施設にある液体酸素ポンプの出口配管の安全弁の設定圧力は80バルグですが、装置が稼働しているときのポンプ出口の圧力は約60バルグで、圧力が80バルグに達する前に安全弁が作動してしまうことがよくあります。その差は20バルグです。皆さん、これはどういう問題でしょうか?ありがとう。
Reply #22015-11-02
圧力が80bargに達する前に安全弁が作動し、ばねが緩んでいることがよくある
Reply #32015-11-02
スプリング圧力の調整が不合格です。プリロード式安全弁に交換することを推奨します。
Reply #42015-11-02
しばらく使ってからこのような状態になったのか、それとも新しく取り付けたばかりなのか。とにかく、こんなに差が出るはずがない。もし品質に問題があれば、専門の検査機関で検査すれば問題は見つかるはずだ
Reply #52015-11-02
これ、設定圧力を超えていないことを確認しましたか?液体酸素は気化し、圧力は液相での操作圧力よりもはるかに高くなります。
Reply #62015-11-03
機器が古くなったり、出荷時の設定圧力が60bargの場合です
Reply #72015-11-03
安全弁の調整圧力を再検査機関で再確認することをお勧めします。
Reply #82015-11-03
再現してキャリブレーションを行ってみてください。あるいは、一時的に圧力が急上昇した後に低下するような状況がないか監視してみてください
Reply #92015-11-04
スプリングの圧力調整はうまくいかず、一般的には手動で調整するため、誤差が大きくなります。。。。。。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.