過圧水圧試験圧力の規定 1.水圧試験前の準備作業 (1)スケールや煙灰の除去。特にスケールは徹底的に取り除かなければなりません。スケールを除去する際は、工具や手袋、綿糸などをボイラー内に落とさないよう注意し、ボイラーチューブや排泥口が詰まらないようにしてください。 (2)安全弁を取り外し、十分な厚さの塞ぎ板でその出口を塞ぎ、その他すべての付属品を取り付ける。炉頂には排気弁を設置し、または主蒸気弁や安全弁を利用して空気を排出することもできる。 (3)ボイラー本体上の一部の覆いを取り除く。例えば、立式ボイラー本体上のアスベスト断熱層、ランカシャータンクの頂部にある断熱材、二重タンク式ボイラーの上下タンクの下にある断熱材などである。 (4)ポンプの取り付け。水道がない場所では、電動ポンプや空気圧ポンプを使って鍋に水を入れることができます。しかし、昇圧時には使用できません。この種のポンプは流量が多く、圧力が高いため制御が難しく、うっかりすると過圧になります。したがって、昇圧時には手動ポンプのみを使用でき、手動ポンプの吐出口には水ポンプの出口圧力を示すための圧力計を取り付けなければならない。 (5)使用する水の温度は、一般的に20~70℃を保つべきである。水温が低すぎると、発汗しやすくなります;水温が高すぎると、漏れ出た水滴は蒸発してしまう。周囲の温度は5℃未満になってはならず、5℃未満の場合は必ず凍結防止対策を講じなければならない。 上記の準備作業が整えば、過水圧試験を行うことができます。試験時の水圧はゆっくりと上昇させ、水圧が作動圧力に達したら昇圧を停止し、ボイラーの各部に漏れや異常がないかを確認する;欠陥がなければ、試験圧力までさらに昇圧することができる。試験圧力は、ボイラーの圧力計の示す値によるものとする。 試験圧力に達したら、溶接されたボイラーは5分間その圧力を維持する必要がある;リベット式ボイラーは20分間圧力を保持する必要があります。上記の時間内、試験圧力は低下してはならず、もし圧力が低下した場合はその原因を調査しなければならない。規定の時間まで試験圧力を維持した後、試験圧力を作動圧力に下げて、全面的な点検を行う。 2.水圧試験時の注意事項 (1)ボイラーの過圧水圧試験は、できれば昼間に行うのが望ましい。 (2)昇圧または降圧はゆっくりと行わなければならず、圧力計の針の動きは滑らかで均一でなければならない。 (3)ボイラーの点検を行う際、点検員は見落としがないように安全点検表を作成しなければならない。 (4)点検時は、試験圧力が作動圧力まで下がる前に、人を炉内に入れて点検してはならない;溶接部やリベット接合部を検査する際は、検査用のハンマーでその両側を軽く叩くことができますが、溶接部やリベット接合部に強く叩きつけてはいけません。 (5)圧力のままの修理は応じない。 3.ボイラーは過圧水圧試験を行った後、以下の基準を満たしている場合にのみ合格とみなされる。(1)耐圧部品の金属壁および溶接部に水滴や水霧が一切ないこと。(2)リベット継手および膨張口部は、作動圧力に達するともう漏れない。 (3)過圧試験後、肉眼で観察したところ、残留変形は見られなかった。 指摘しておくべきは、耐圧試験は必ず水圧を用いなければならず、空気圧は使用できないということです。ボイラーの耐圧試験時には、試験圧力が通常の最高運転圧力よりも高くなるため、耐圧試験中に爆発する可能性があります。もし爆発が起きた場合、中に水を入れている方が、ガスを入れている場合よりも爆発エネルギーははるかに小さくなります。容積と圧力が同じ条件の下では、気体の爆発エネルギーは水の数百倍から数万倍も大きい(圧力によって異なり、圧力が低いほど爆発エネルギーの倍数は大きくなる)。そのため、水圧を用いて耐圧試験を行うと、たとえボイラーが試験圧力で破裂しても、通常は死傷事故は起こりません。もし水圧の代わりに気圧を使えば、甚大な死傷者が出るでしょう。