ばね支持金具の点検方法は?

2015-11-09View Original

Thread Content

うちの会社の熱力配管は、もともと設計院に設計計算の再検討を依頼するつもりでしたが、設計院からの見積もりが高額だったため、社長が自分たちでやるようにと言いました。ある部長がこの仕事を引き受け、私にも手伝ってもらうことになり、最終的には私がまとめることになりました。その中で6つのスプリング吊り金具は、私が計算して選定したものです。今回会社が停止しているので、しばらく停止した状態でスプリング支持金具をどのように点検すればいいのか見てみたいと思います最近、化学工場で事故が頻発していて、ちょっと心配です。私たちには設計を行う資格もありません
Reply #22015-11-09
これは計算が必要で、特に高温時と低温時の伸縮状況は実際の基準に合致していなければなりません。そのため、自分で行うよりも、正規の設計事務所に設計を依頼してから機種を選定する方が良いでしょう。
Reply #32015-11-09
もう計算は済んでいるし、もう数ヶ月も工事が始まっている!
Reply #42015-11-09
熱状態と冷状態における実際の伸縮量が基準を満たしているか確認し、支持金具や吊り金具のストローク制限が条件を満たしているかも確認しましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.