冷水機の負圧抽出による保圧問題について

2015-11-19View Original

Thread Content

冷水機(5~10度の水)と塩水機(-15度の塩水)の初回試運転時におけるR22の使用に関する質問です。これらの機器は既に耐圧試験や漏れ検査が行われ、真空状態で-0.94MPAまで減圧されています。現在の問題は、24時間保持した際にどれだけ圧力が低下しても正常範囲内なのかということです。私の場合、負圧を-0.94MPAまで下げて24時間保持したところ、圧力が-0.80MPAまで下がりましたが、これは正常でしょうか?経験豊富な方にご助言いただき、ありがとうございます。できれば負圧を維持するための真空引きにどれくらい時間がかかるかも教えていただけると幸いです。ありがとうございます!
Reply #22015-11-20
それはシステムの複雑さによりますが、一般的には2時間保持して圧力変化が5%を超えなければ正常とされます。24時間圧力試験を行った結果、-0.8という数値なら悪くありません。具体的な規定は圧力容器の規格書で確認する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.