フォールトセーフ設計とは何ですか?

2015-10-21View Original

Thread Content

例えばリレー論理において:1、液面スイッチは0(オフ)でSIS内の論理をトリガーする必要があるのでしょうか? 2、SISシステムの出力0がインターロックをトリガーするか(リレー付きの電源喪失時切断インターロック)? このフェイルセーフ設計は、どのような故障を考慮しているのか知りたい現場の計器が故障した場合を考慮すると、液面スイッチは0(オフ)になり、SISロジックが作動する;SISシステムが故障した場合、SISの出力は0アラームとなるのでしょうか。それとも、現場とSISシステムの両方が0アラームになった場合のみをフォールトセーフと呼ぶのでしょうか?
Reply #22015-10-21
下のリンクにも類似の議論があり、参考になるかもしれません:http://bbs.hcbbs.com/thread-557256-1-1.html
Reply #32015-10-22
この投稿は最後にbudaoweng123によって2015-10-22 17:13に編集されました。1、液面スイッチは0(オフ)でSIS内のロジックをトリガーする必要がありますか? そう、0(切断)でインターロックをトリガーすることを要求する。例えば、内部に高圧がかかっている容器の場合、圧力スイッチを使って排出バルブを連動させます。もし1(閉鎖)の連動装置を設けると、回路の配線が緩んだ場合(このような故障は、Numur回路でない限り、停止して点検する際にしか発見できない)、その時点で容器内の圧力が既に連動値に達していれば、連動装置が作動せず、爆発事故を引き起こしてしまうことになる。これを理解すれば、実際にはフォールトセーフの概念も理解したことになります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.