熱抵抗の問題

2015-11-24View Original

Thread Content

皆さん、海友偶としてはずっと問題に悩まされています。熱抵抗式温度計の測定値に誤差が出るのです。原因を調べてもすべて正常で、DCSキャビネットの端子で配線をもう一度接続し直すだけで正常になります。配線もしっかり固定されており、キャビネットの中にもほとんどほこりはありません。この問題の原因がわからず、ずっと心配しています。
Reply #22015-11-24
その回路に関連するものはすべて調べる必要があります。例えばカード類などです。
Reply #32015-11-24
本当にそうなら、再び配線を繋ぎ直せばいいだけで、他に何もする必要はない。
Reply #42015-11-24
このカードの他の部分はすべて正常で、その部分はケーブルを再接続すれば正常になります。
Reply #52015-11-24
へへ、今はまず幽霊がどこにいるのかもわからないよ
Reply #62015-11-24
接続端子が長期間外に露出していると、ある程度酸化します。通常、カード類に問題は発生しません。圧線用の部品を交換するか、通路を変更することをお勧めします
Reply #72015-11-24
干渉があるのではないか。ケーブルを再接続することで干渉を一度クリアし、接地が適切かを確認してください。
Reply #82015-11-24
同じ多芯ケーブルの他の箇所には問題がなく、シールドの検査も正常でした。
Reply #92015-11-24
なんとなく理にかなっているし、個別の点ではそういうことがある。
Reply #102015-11-24
私も遮断の問題だと思います。締め付けるたびに静電気が放出されてしまうのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.