Thread Content

先輩の皆様、一部のホースや機器などに、その銘板に関連情報が記載されているのを発見しました。ほとんどの装置には設計圧力のみがあり、作動圧力はないことがわかった。もちろん、実際の作業圧力に応じて、適切な設計圧力の機器を選びます。もしホースを選ぶとしたら、現場での最大作業圧力が8KGだとすると、どの程度の設計圧力のホースを選べばいいのでしょうか(大きければ大きいほど安全ということになりますが)。その根拠や規格は何でしょうか? また、耐圧試験を行う際には水圧試験で設計圧力の1.5倍が求められるとのことですが、それは日常使用時に設計圧力を超えても、試験圧力よりは低くて済むということを意味するのでしょうか?ご教示をお願いします。
Reply #22015-11-25
一般的な設計圧力は、作動圧力の1.05~1.10倍とする。 設計圧力は超えてはならない(試験圧力は瞬間的な負荷を除く)
Reply #32015-11-30
機器の強度試験圧は、設計圧力の1.5倍です。実際の圧力は設計圧力を超えてはならない。関連する「ASME規格」を参照できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.