中央空調循環水システム

2016-07-08View Original

Thread Content

圧縮機の排気温度が高すぎます。現在の温度は85℃で、95℃を超えると装置が停止します。1、圧縮機の吸気温度が高いのですが、これは熱膨張弁に関係があるのでしょうか? 2、スパイラルロッド式の冷凍圧縮機は、モーターが発熱することがありますか? 3、コンデンサーの銅管にスケールが付着すると排気温度が過度に上昇し、機器の停止確率は高くなりますか? 4、逆膨張が発生するかどうかをどのように判断するか。逆膨張過程と吸気過程はどちらも非常に短いため、この部分の温度上昇の影響は無視できるのか? 5、現在の排気温度は、冷媒が不足しているか、あるいは部品の選定に問題があるのでしょうか?
Reply #22016-07-10
親、私は専門的に循環水処理を行っている者です。ご質問の3点目についてですが、コンデンサーの銅管のスケール問題は解決できます。スケールが再発することはなく、既存のスケールも除去できますよ。では、お使いの循環冷却水システムの管径はいくつですか?
Reply #32016-07-11
うんうん、わかったよ。だって私はこの種の水処理装置を専門に扱っているから、私の視点からしか問題を見ることができないの~~
Reply #42016-07-11
誰も知らないの???????
Reply #52016-07-12
わかった、代わりに投稿してあげるよ~
Reply #62016-07-12
本当に誰も返信してくれないんだ、ここで詰まってしまった。
Reply #72016-07-12
親、これらの問題ですが、圧縮機メーカーに相談してみてはどうでしょうか?彼らはかなりプロフェッショナルだろう~
Reply #82016-07-13
実は、投稿者さん、問題は一つずつ調べていかなければなりません。私たちは現場にいないので、誰も確信は持てない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.