【毎日一問】20151126号の問題

2015-11-26View Original

Thread Content

参加報酬:2富。答えが正しいと、報酬として9ウェルスがもらえます。 変圧器のオイルタンク内で故障が発生した場合、主に( )が作動します。 A.電流速断保護 B.ガス保護 C.差動保護 D.過電流保護 【生産及び管理大区】モデレーターおよび技術討論者を募集中
Reply #22015-11-26
B、ガス保護 変圧器のオイルタンク内で故障が発生した場合、主に(B)が作動する。
Reply #32015-11-26
変圧器のオイルタンク内で故障が発生した場合、主に(B、ガス保護)が作動します。
Reply #42015-11-26
変圧器のオイルタンク内で故障が発生した場合、主に( )が作動します。 A. 電流速断保護 B. ガス保護 C. 差動保護 D. 過流保護 この問題が単一選択の場合は「B」、複数選択の場合は「B、C」です。油浸式変圧器のタンク内で故障が発生すると、変圧器油が気化します。これらのガスがガス継電器に入ると「軽ガス」保護装置が作動して警報が鳴ります。また、重大な故障の場合はタンク内の圧力に変化が生じ、タンク内の変圧器油が急速にオイルパッド側に流れて圧力を逃がし、それによってガス継電器の「重ガス」保護装置が作動します。タンク内部で相間短絡が発生すると、「差動」保護も作動する。
Reply #52015-11-26
変圧器のタンク内部で故障が発生した場合、主に(B)が作動する。 A. 電流速断保護 B. ガス保護 C. 差動保護 D. 過流保護
Reply #62015-11-26
変圧器のタンク内部で故障が発生した場合、主に(B)が作動する。 A. 電流速断保護 B. ガス保護 C. 差動保護 D. 過流保護
Reply #72015-11-26
B、ガス保護、---------------------------------------
Reply #82015-11-26
変圧器のタンク内部で故障が発生した場合、主に(B)が作動する。 A. 電流速断保護 B. ガス保護 C. 差動保護 D. 過流保護
Reply #92015-11-26
変圧器のタンク内部で故障が発生した場合、主に(B)が作動する。 A. 電流速断保護 B. ガス保護 C. 差動保護 D. 過流保護

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.