طلب إرشادات بخصوص لوحة القياس الخارجية

2015-11-28View Original

Thread Content

هناك منطقة خزانات صغيرة تحتاج إلى نظام تحكم آلي، وتحتوي على عدة مؤشرات لقياس مستوى السائل عن بُعد، بالإضافة إلى عدة صمامات قطع. كما أن هناك وظائف للإنذار والقطع التلقائي. في هذه الحالة، لا يُراد إنشاء غرفة تحكم، بل يُرغب في تركيب لوحات قياس خارجية يمكن استخدامها مباشرة بجانب منطقة الخزانات. كيف يمكن التعامل مع ذلك؟ أرجو الإرشاد
Reply #22015-11-28
كيف يمكن التحكم بدون غرفة تحكم؟ ؟
Reply #32015-11-29
يمكن التشغيل، عن طريق تجهيز الخزانة بمستوى IP مرتفع، ولا يلزم وجود جهاز PLC داخلها (يجب أن يكون من النوع القادر على تحمل الظروف الصعبة)، بل يكفي استخدام أزرار التحكم والمؤشرات المرافقة. إذا كانت إعدادات PLC غير ملائمة، يمكن اختيار استخدام دوائر الترانزستور للتحكم.
Reply #42015-12-02
هل يوجد نظام SCADA؟ إذا أمكن، يمكن استخدام نظام RTU؛ حيث تصل إشارات منطقة الخزانات إلى جهاز RTU، ويمكن لجهاز RTU أن يرسل الإشارات عبر منفذ التوصيل إلى نظام SCADA.
Reply #52015-12-03
اشترِ PLC صغيرًا، فنظام سيمنز 300 كافٍ، بالإضافة إلى خزانة تحكم ميدانية مناسبة
Reply #62015-12-03
ما رأيك في جعل خزانة التحكم الميدانية عبارة عن صندوق مقاوم للماء، ثم تركيب غطاء صغير مقاوم للمطر فوقها؟
Reply #72015-12-03
انتبهوا إلى متطلبات مقاومة الانفجارات، وكذلك مستوى الحماية
Reply #82015-12-04
يمكن ذلك. يكفي استخدام وحدة PLC إضافية بجانبها، فالـ PLC الحالية تحتوي أيضًا على وحدات AI، لذا ليس الأمر صعبًا. ابحث مباشرة عن مصنع لوحة التحكم البرمجية، وسيتم حل المشكلة.
Reply #92015-12-04
يمكن ذلك. يكفي استخدام وحدة PLC إضافية بجانبها، فالـ PLC الحالية تحتوي أيضًا على وحدات AI، لذا ليس الأمر صعبًا. ابحث مباشرة عن مصنع لوحة التحكم البرمجية، وسيتم حل المشكلة.
Reply #102015-12-04
تذكّر: يجب أن تكون الخزانات مقاومة للانفجار. IP65 أو أعلى.
Reply #112015-12-05
وضعت الخزانة خارج منطقة الخطر، لا بأس
Reply #122015-12-05
ممكن، يحتوي على PLC مدمج، مما يقلل من حجم العمل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.