هل يجب عزل اتصال الشاشة التفاعلية المقاومة للانفجار من شركة سيمنس مع وحدة PLC في المنطقة الآمنة؟ هل هناك حاجة لذلك؟ هل هناك مواصفات واضحة لمقاومة الانفجارات؟
Reply #22015-11-30
بما أنها شاشة مقاومة للانفجار، فهذا يعني أنها لا تخاف من الانفجارات، ولا حاجة لعزل الاتصالات.
Reply #32015-12-01
هل يمكن للشاشات التي تعمل باللمس أن تكون آمنة من الانفجارات؟ هذه أول مرة أسمع بها، هل يمكن لصاحب المشاركة أن يذكر الطراز؟
Reply #42015-12-02
طراز TP700 من سيمنس، وكل طرازات سلسلة Precision بحجم 12 بوصة أو أقل هي آمنة من الانفجارات.
Reply #52015-12-24
إذا كان الجهاز من النوع الآمن، فإن المعايير تنص على ضرورة وجود جهاز ربط آمن بين الجهاز الآمن والأجهزة غير الآمنة، مثل الحواجز الأمنية. لكن يبدو لي أن شاشات اللمس من سيمنز كلها من نوع “N”, لذا فهي غير ضرورية.
Reply #62016-01-07
خطأ، منتجات سلسلة TP1200 الخاصة بشركة سيمنز هي من النوع الخالي من الشرارات، ويمكن استخدامها في المناطق المقاومة للانفجار من الفئة الثانية، لكن لا يمكن استخدامها في المنطقة الأولى أو في البيئات الآمنة. يجب عدم الخلط بينها ولا الوقوع ضحية لخداع الموردين.
Reply #72016-05-11
سلسلة XY800 من الشاشات التعاملية المقاومة للانفجار هي واجهة بين الإنسان والآلة مقاومة للانفجار يتم التحكم فيها عبر شاشة تعاملية. تستخدم هذه الشاشات معالجًا من نوع RISC بـ 32 بت، بالإضافة إلى نواة LINUX المبسطة، كما أنها قادرة على عرض مختلف صيغ الرسومات ذات الألوان الحقيقية. وبفضل سرعة معالجتها العالية ووظائفها البرمجية المتنوعة، فإنها تلبي احتياجات معظم المستخدمين. تتمتع سلسلة XY800 من الشاشات التي تعمل باللمس المقاومة للانفجار بميزات تلبي احتياجات العملاء، مثل القدرة على المحاكاة المباشرة وغير المباشرة عبر الإنترنت، ومساحة تخزين كبيرة لبرامج تكوين المستخدمين، بالإضافة إلى أوامر ماكرو متوافقة مع لغة C القياسية. وهي قادرة على إتمام مهام جمع البيانات في الموقع وإجراء العمليات الحسابية والتحكم بها بسرعة وكفاءة. يدعم واجهة المستخدم المقاومة للانفجار من طراز XY800 التواصل المباشر مع معظم أجهزة PLC، كما يمكنه دمج شبكات الاتصال الشائعة جدًا في مجال التحكم الصناعي وهي شبكة Profibus-DP\CAN، مما يسمح بتبادل البيانات بسهولة مع الأجهزة المتصلة به. ويُستخدم على نطاق واسع في أنظمة التحكم الآلي للمعدات في المناطق الخطرة التي تحتوي على غازات أو غبار قابل للاشتعال، مثل صناعات النفط والكيماويات والنسيج والأدوية والصلب والطاقة. نطاق التطبيق: 1. يناسب الأماكن الخطرة من المنطقتين 1 و2 التي توجد فيها غازات قابلة للاشتعال ; 2. يناسب بيئات الغازات المتفجرة من الفئات IIA وIIB وIIC ; 3. مناسب للبيئات التي تحتوي على غبار قابل للاشتعال، في المناطق 20 و21 و22 ; ٤. يناسب البيئات ذات فئات درجات الحرارة من T1 إلى T6 ; 5. يُستخدم هذا المنتج في صناعات البتروكيماويات، ومنصات الحفر البحرية، والصناعات المعدنية، والصناعات الدوائية، والصناعات الخفيفة، وصناعة النسيج، وصناعة الخمور، وصناعة الطلاءات، والهندسة البيولوجية، وهندسة الطيران والفضاء، بالإضافة إلى المصانع الأخرى ; الأداء الخاص بالمكونات الفعلية: شاشات TFT LCD بحجم 7”، 8”، 10.4”، 12.1”، 15”.
دقة الشاشة: 7”: 800*480، 8”/10.4”: 800*600، 12.1”/15”: 1024×768.
عدد الألوان: 65536 لونًا.
سطوع الشاشة: أكثر من 300 كانديلا لكل متر مربع.
نوع الإضاءة الخلفية: LED.
عمر الشاشة: 50000 ساعة.
المعالج: 32 بت، سرعة 400 ميجاهرتز، نوع RISC ARM926EJ.
الذاكرة: 128 ميجابايت من نوع Flash، و64 ميجابايت من نوع DDR2 DRAM.
ساعة التوقيت الفعلي: مدمجة في الجهاز.
شبكة Ethernet: 7”: غير متوفر/يتم تحديده حسب طلب العميل؛ 8”/10.4”/12.1”/15”: متوفرة بشكل افتراضي.
منافذ USB: منفذ USB Host 1.1 واحد: يدعم استخدام فلاشات USB لتنزيل البرامج تلقائيًا؛ منفذ USB Device 2.0 واحد: يدعم تنزيل البرامج عبر USB.
طرق تنزيل البرامج: يمكن تنزيل البرامج عبر منفذ USB Host/USB Device/RS232/RJ45.
منافذ الاتصال التسلسلي: منفذ COM0/COM1: RS232/RS485/RS422؛ منفذ COM2: RS232؛ منفذ COM3: RS232. منافذ COM0 وCOM2 مزودة بحماية ضد التداخل الكهروضوئي.
المواصفات البيئية: درجة الحرارة أثناء العمل: من -20 إلى 60 درجة مئوية؛ درجة الحرارة أثناء التخزين: من -30 إلى 80 درجة مئوية؛ الرطوبة: من 10 إلى 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف).
المواصفات الكهربائية: تحذير! قد يتسبب تجاوز جهد الإدخال للنطاق المسموح أو ربط الأقطاب الإيجابية والسلبية بشكل خاطئ في تلف المنتج. القدرة القصوى: 5 واط، والحد الأقصى هو 15 واط. الجهد المحدد: 24 فولت مستمر، ويمكن للجهاز العمل في نطاق جهد يتراوح بين 18 فولت و32 فولت مستمر. يحتوي الجهاز على وحدة تغذية منفصلة، كما أنه يحتوي على نظام لحماية الجهاز من صدمات البرق. يسمح الجهاز بالعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي
Reply #82016-06-12
سألخص الأمر هنا. شاشات التحكم من سيمنس عادةً ما تكون من النوع N المقاوم للانفجار. النوع N المقاوم للانفجار، مثل نوعي الأمان الذاتي والعزل ضد الانفجار، يعتبر أيضًا من أنواع المقاومة للانفجار. أما النوع N، فهو يُستخدم عادةً في المنطقة II فقط، باستثناء النوع NL (الذي أصبح الآن جزءًا من فئة الأجهزة المقاومة للانفجار). لذلك، فإن شاشات اللمس الخاصة بشركة سيمنس (في معظمها) يمكن استخدامها فقط في المنطقة II ولا يمكن استخدامها في المنطقة I. أخيرًا، أشكر الجميع على إجاباتهم، فقد كانت مفيدة للغاية.
Reply #92017-01-03
تُشير المناطق المقاومة للانفجارات إلى المنطقة 1 أو المنطقة 2، أو Zone 1 وZone 2. أما الرمزان I وII فيُستخدمان لتصنيف الأجهزة؛ فالأجهزة من الفئة I هي تلك المستخدمة في مناجم الفحم لمقاومة الانفجارات، بينما الأجهزة من الفئة II هي تلك المستخدمة في البيئات غير المتعلقة بالفحم، أي الأجهزة المستخدمة في المصانع لمقاومة الانفجارات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.