Thread Content
رأيت الجميع يناقشون في المنتدى حول دوران الماء النقي في البطارية بعد فقدان كل الطاقة. لقد نشرت في الأصل شكوكي في الرد، ولكن بعد ذلك فكرت في الأمر ونشرت مشاركة منفصلة لمناقشتها مع الجميع!
تم تحرير هذه المشاركة آخر مرة بواسطة nanren2 بتاريخ 2015-12-1 14:04. وفيما يتعلق بهذه المسألة، لا بد من تحديد النقاط التالية.: 1. بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، لا يمكن تشغيل المضخة. استخدم الماء النقي لتوزيع الخلية الإلكتروليتية على كل من الأنود والكاثود، أو فقط على الأنود أو الكاثود. 2. جميع خلايا انقطاع التيار الكهربائي تستخدم الماء النقي للتدوير. أين يتم تخزين المنحل بالكهرباء من الخلية؟ إذا فاض الماء المالح الخفيف إلى أنبوب الفائض D-280 من خلال D-260، فهل يمكن إرضاؤه؟ هل سعة D-280 كافية؟ إذا كان الكاثود يدور أيضًا خارج الخلية، فأين سيتم تخزين الكاثولايت؟ ، في هذا الوقت لا يمكن أن يبدأ P-264 وP-274 بدون طاقة. 3. حتى في حالة عدم وجود مضخة مياه نقية كهربائية، فإنها لا يمكن أن تعمل. من أين وبأي قوة يتم إمداد خزان البطارية بالمياه النقية؟ بالطبع، تستخدم بعض الشركات المصنعة خزانات تخزين المياه النقية العمودية التي يمكن أن تتدفق إلى خزان البطارية عن طريق الجاذبية، ولكن سعة التخزين محدودة! 4. ما هو معدل تدفق المياه النقية المتداولة في الخزان؟ كم من الوقت يستغرق للدورة؟ هل سعة مضخة الماء النقي كافية؟ 5. هل نحتاج إلى تشغيل مقوم الاستقطاب أثناء دوران الماء النقي؟ شخصيا، أعتقد أنه من الأفضل إضافة خزان مياه مالحة مخففة عالية المستوى، ويمكن حل المشكلة تماما! ويتطلب إغلاق واستبدال وحدة إنتاج الصودا الكاوية بطاقة 100 ألف طن/سنة حوالي 130 مترًا مكعبًا من الماء الملحي المخفف. وحتى لو كان 200 ألف طن/سنة، فهو 260 متراً مكعباً من المحلول الملحي المخفف! عندما يكون هناك فقدان للطاقة، يمكنك استخدام هذا الجزء من الماء المالح مباشرة لاستبدال البطارية!
رأي شخصي: 1. قم بتدوير الأنود فقط. إن قابلية ذوبان الكلور في الماء المالح كبيرة ولها قوة دافعة قوية على التيار العكسي. يجب استبداله في أقرب وقت ممكن. إن ذوبان الهيدروجين في القلويات صغير، ويمكن أن يؤدي إذابة كمية معينة من الهيدروجين إلى إبطاء تفريغ الطبقة. 2. اذهب إلى D-280 أو خزان التدوير. إذا تعذر فتح P-264 أو P-274. تبلغ سعة البطارية حوالي 14 مترًا مكعبًا / الخزان. د – 280,100 متر مربع – 150 متر مربع . 3. يمكن إمداده من خزان الماء النقي. يجب أن تكون مضخة المياه النقية قادرة على البدء بسرعة (زيادة مصدر الطاقة الاحتياطية، وما إلى ذلك)، والتي يمكن أن تلبي المتطلبات أثناء التصميم. 4. حوالي 0.25 متر مكعب/ساعة/خزان (معدل التدفق بعد الوقوف العادي والاستقطاب). تعتمد المدة على مستويات سائل التحكم في الخزانين. 5. لا تقم بتشغيل الاستقطاب لتجنب التحليل الكهربائي للماء، وعدم تساوي الكثافة الكهربائية بسبب اختلاف درجات الحرارة والمقاومة، مما قد يؤثر على جودة الغشاء. استعادة الطاقة في أقرب وقت ممكن. ترجع فكرة إضافة فتحة عالية المستوى بشكل أساسي إلى مشكلات التكلفة، وحوادث مثل هذه ليست شائعة جدًا وتحتاج إلى النظر فيها بشكل شامل.
شكرًا لك على الرد والنصيحة في الطابق العلوي، لكن لوائح التشغيل تتطلب استبدال جميع الكاثودات والأنودات بالمياه النقية واستخدام مصدر طاقة مستقطب!
تم تحرير هذا المنشور أخيرًا بواسطة Guitarpro0724 بتاريخ 2015-12-2 الساعة 14:49. بعد التفكير في الأمر، إذا تم تشغيل مصدر الطاقة الاحتياطي UPS لمقوم الاستقطاب، فقد يكون من الأفضل تشغيله. في هذا الوقت، لا يزال تركيز الكلور في غرفة الأنود كبيرًا نسبيًا، ولكن يجب دراسة ما إذا كان 15 دقيقة ستتسبب في التحليل الكهربائي الجزئي للمياه، لأنه في النهاية، ليس تداولًا للمياه المالحة (قد يكون لهذا عواقب وخيمة، أي خلط الأكسجين والهيدروجين في غرفة الأنود). لتدوير الماء النقي الكاثود، يجب تعميمه إذا كان مستقطبا. لا تستخدمه إذا كنت لا تستخدمه، لأن القلوية مفيدة لحماية طلاء الكاثود. فيما يتعلق بتدوير المياه النقية، قد يكون لكل حرفي آراء مختلفة.
يجب أن نناقش ما إذا كان يجب إيقاف طاقة التيار المستمر والتيار المتردد بشكل منفصل، ويجب إيقاف التيار المستمر والتيار المتردد تمامًا، ويجب أيضًا إيقاف إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ. وإنني أتطلع إلى تحليل الخبراء. إن العملية والسلامة لهما نفس القدر من الأهمية، ويجب أن تكون السلامة هي الأولوية الأولى
لا ينبغي استخدام مقوم الاستقطاب عند تدوير الماء النقي. عندما يمتلئ الـ 280 تقريبًا، قم بتصريفه مباشرة لأنه لا يوجد الكثير من الكلور في هذا الوقت.
الوضع الأكثر خطورة هو عندما يكون هناك انقطاع كامل للتيار الكهربائي. تحتوي غرفة توزيع الطاقة الحالية لدينا، والمعروفة أيضًا باسم MCC، على مولدين عاليي الطاقة. مضخات الماء النقي ومضخات التدوير المهمة التي لدينا كلها متصلة بحافلة الحوادث، وهي مجموعة المولدات. أما بالنسبة للمكان الذي ذكرت فيه تصريف السائل، فإننا نقوم بتصريفه إلى خزان نفايات الأنود والكاثود.