Thread Content
أود طرح سؤالين: 1. في حالة تركيب منصة فولاذية داخل المصنع، وتكون الجدران المحيطة بها جدرانًا خفيفة الوزن، كيف يمكن التأكد في التصميم من أن عملية تخفيف الضغط تتم أولاً عبر الجدران وليس عبر المنصة الفولاذية؟ 2. في الجداول المرفقة بالمواصفات الإنشائية، يكون سمك جدران الطوب الطيني العادي 120 مم، فلماذا تكون مدة مقاومة الجدران الحاملة للأحمال للحريق 2.5 ساعة، بينما تكون مدة مقاومة الجدران غير الحاملة للأحمال 3 ساعات؟ جدران البلوكات الخرسانية المسامية، حيث يبلغ سمك كل عنصر منها 100 مم، ويختلف الحد الأقصى لمقاومة الحرارة في الجدران الحاملة للأحمال عن تلك غير الحاملة للأحمال بشكل كبير؛ فالجدران الحاملة للأحمال تتحمل الحرارة لمدة ساعتين، بينما تتحمل الجدران غير الحاملة للأحمال الحرارة لمدة 6 ساعات.
سمك جميع العناصر هو 120، فلماذا تكون مدة مقاومة الجدران الحاملة للأحمال للحريق 2.5 ساعة، بينما تكون مدة مقاومة الجدران غير الحاملة للأحمال 3 ساعات؟ أولاً، يوجد داخل الجدران الحاملة أسلاك فولاذية، ومقاومة هذه الأسلاك للحريق منخفضة، كما أنها تتشوه بسهولة. وعندما تتشوه الأسلاك الفولاذية، لا تستطيع الجدران الحاملة تحمل الأحمال ; ثانيًا، تتحمل الجدران الحاملة ضغط المبنى بأكمله، وعند تعرضها لنفس درجة الحرارة، فإنها عند بلوغ حدها الأقصى، تميل إلى التشوه تحت تأثير الضغط
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hesonchang214 في تاريخ 2015-12-22 الساعة 19:41. يجب أن تكون الجدران الحاملة قادرة على تحمل الأوزان، لذلك فإن المتطلبات المفروضة عليها أكثر صرامة، أما الجدران غير الحاملة فلا يشترط فيها نفس المستوى من المتانة. يجب في التصميم ضمان تفريغ الضغط أولاً من الجدران وليس من السطح الفولاذي، ويجب أن يكون هذا مرتبطاً بترتيب المعدات. تنتشر موجة الانفجار بشكل متساوٍ في المحيط، ومن يصطدم بها أولاً يجب عليه تخفيف الضغط أولاً، وإلا فسيضطر إلى تحمل تأثير الانفجار.