كيفية ضبط جهاز إرسال الضغط ومقياس الضغط بعد التثبيت؟ هل يمكنك شرح ذلك بالتفصيل؟ إذا كان لديك أي معلومات ذات صلة، هل يمكنك التوصية بها؟ شكرًا لك!
1. تواجه أجهزة إرسال الضغط الذكية المستوردة بشكل عام مشاكل قليلة. إذا كانت ذات اتفاق معين، فيمكنك مقارنتها مع المشغل المحمول المقابل. 2. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى تفكيكها ومقارنتها بمضخة معايرة الضغط والجدول القياسي. إذا كانت درجة حرارة العمل للوسط غير مناسبة لدرجة حرارة جهاز الإرسال، فقد يكون هناك خطأ ناعم. من الجيد التحقق من ذلك أدناه، لكنه لن يعمل في الموقع (خاصة في درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة).
يتضمن التعديل بعد تركيب جهاز إرسال الضغط نقطة الصفر والمقياس الكامل. للحصول على تعديل صفر، اضغط على زر الصفر عندما لا يكون هناك تدفق متوسط. تختلف طريقة تشغيل العلامات التجارية المختلفة. يرجى الرجوع إلى الدليل للحصول على التفاصيل. يتم تحديد النطاق الكامل وفقًا للحد الأعلى للوسط المقاس. بشكل عام، لا ينبغي أن يكون الحد الأعلى للضغط المتوسط المقاس أكبر من المقياس الكامل %70. قد تختلف العملية المحددة باختلاف العلامات التجارية. مجرد قراءة الدليل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نطاق جهاز إرسال الضغط متوافقًا مع نظام DCS.
تتم معايرة جهاز إرسال الضغط وفقًا لـ JJG 882-2004 "لوائح معايرة جهاز إرسال الضغط"، وتتم معايرة مقياس الضغط وفقًا لـ JJG 52-2013 "مقياس الضغط العام من نوع العنصر المرن، ومقياس فراغ الضغط، ولوائح معايرة مقياس الفراغ".
عادة، يتم تركيب أجهزة إرسال الضغط وأجهزة قياس الضغط بعد التعديل. بالنسبة لأجهزة إرسال الضغط التفاضلي المتوسطة والصغيرة المدى وأجهزة إرسال الضغط الجزئي ومقاييس الضغط الصغير، قد يتأثر موضع الصفر للجهاز بعد التثبيت. ما عليك سوى ضبط موضع الصفر لإعادته إلى الصفر.; إن التأثير بعد تركيب أجهزة إرسال الضغط المتوسط والعالي وأجهزة قياس الضغط لا يكاد يذكر، ويمكن تشغيل أجهزة القياس مباشرة.
ما يتحدث عنه الملصق هو المعايرة المنتظمة بعد الاستخدام عبر الإنترنت لفترة من الوقت. وفقًا للوائح التفتيش، يجب أولاً وضع خطة الدورة، وعادةً ما تستغرق حوالي عام واحد. بالنسبة للأجزاء المهمة، مثل مقياس الضغط على الغلاية وجهاز معايرة الصمام، يتم إرسالها بشكل عام إلى القسم الأعلى لإجراء فحص قوي، وتستغرق الدورة بشكل عام حوالي ستة أشهر. بالنسبة للأجهزة الأخرى التي لا تخضع للفحص الإجباري، يمكنك إنشاء معيار معايرة في وحدتك الخاصة وشراء بعض أجهزة المعايرة، مثل مقاعد معايرة الضغط، ومولدات الإشارة القياسية، وما إلى ذلك، والتي يمكن معايرتها في غرفة المعايرة الخاصة بك بترخيص من قسم المعايرة المتميز.