状況は以下の通りです。配管は1420×5の円形の冷風ダクトで、高さは5mです。現在、水平な直管部分と水平エルボーが接続される場所に、幅350の土木用梁が設置されているため、支持具を設置できるのはその場所のみです。しかし、支持具の中心線が直管部分とエルボーの溶接部に位置してしまいます。支持具の設計マニュアルには、支持具の位置は溶接部から150mm離す必要があると記載されています。もし私の管支持具を中央に設置して溶接部を露出させた設計にした場合、問題ありますか?。。
Reply #22015-12-04
溶接部内の支持材の間隔は、配管の熱膨張による変位が生じても溶接部が摩耗しないように考慮されている。今、管架の中央が空いているので、変位がどれくらいか見てみなければ。
Reply #32015-12-04
空けた後の中央の溶接部は、両側のチューブサポートからそれぞれ70mmの距離にあります。冷風ダクトであるため、極端な気象条件による温度差を考慮しても膨張量は0.3mm程度です。
Reply #42015-12-04
加工字鋼の溶接がエルボ溶接部の一方に偏るため、支持材を追加

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.