ماذا أفعل إذا تشقق سطح خزان المياه الحمضية؟

2015-12-05View Original

Thread Content

تعرض سقف خزان الماء الحمضي الخاص بي لتشقق، بطول حوالي 20 سم وعرض 3 سم. لا يمكن إجراء عملية لحام في الوقت الحالي، فما هي الطريقة التي يمكن استخدامها لإغلاق هذا الشق ومنع التسرب؟ أرجو من أصدقائي في البحر تقديم النصائح
Reply #22015-12-05
يمكن طلب خدمات شركة إصلاح التسريبات عبر الإنترنت لإصلاح التسريب، وذلك عن طريق الحفر ثم لصق صفائح فولاذية
Reply #32015-12-05
إذا كان الضغط طبيعيًا، استخدم مادة لاصقة مقاومة للأحماض للإغلاق.
Reply #42015-12-05
لقد تعاملنا مع مواقف مشابهة العام الماضي (ليست شقوقًا، بل تآكل)، وتم التعامل معها في عدة أماكن ومرات عديدة، لأنه من الصعب التعامل مع الضغط الإيجابي الذي يحدث قبل التصلب. ١. اللوحات، ونوع الراتنج المستخدم، باختصار، يجب اللجوء إلى شركة متخصصة في التنفيذ. 2. حاول خفض الضغط حتى يتمكن المادة من التصلب.
Reply #52015-12-05
ما هو المادة المستخدمة، هل يتم تثبيتها بالأسفلت؟
Reply #62015-12-06
الأمر بسيط للغاية، أولاً يجب اتخاذ تدابير وقائية شخصية لتجنب التسمم بغاز الهيدروجين الكبريتي، ثم يتم تنظيف بلورات الكبريتيدات الموجودة في المناطق المتشققة، ويكفي استخدام مادة “جو لا هاو” للالتصاق بها
Reply #72015-12-06
1. وفقًا لما ذكره صاحب المنشور، فإن طبقة الحماية الموجودة على الجدار الداخلي قد فقدت فعاليتها، كما أن التآكل أدى إلى ترققه بشكل كبير، مما يشكل خطرًا جسيمًا. لمنع المخاطر الناتجة عن كبريتيد الحديدوز ; عند سد الثقوب، يجب إجراء تقييم أمان للأعمال قبل البدء، ولا يمكن البدء في الأعمال إلا بتطبيق التدابير اللازمة. 2. يمكن لطريقة اللصق أن تخفف من المشاكل مؤقتًا، ولكن يجب التفكير في إصلاح الأجزاء المتأثرة بالتآكل داخل الخزان وتقوية تلك الأجزاء في أسرع وقت ممكن. ٣. استخدم الغراء للإصلاح عبر الإنترنت، مع توفير الحماية اللازمة. يجب تنظيف سطح المناطق المراد لصقها بشكل كامل من الأوساخ والصدأ، ثم فرك السطح بالبروبان لتنظيفه قبل استخدام المادة اللاصقة. ٤. لم يتم حل مشكلة الضغط الإيجابي الطفيف في النظام، وعند إصلاح التسربات في اللوحات، يمكن التفكير في ترك فتحات للخيوط على اللوحة أو تركيب صمام صغير، وبعد أن يتمكن الغراء من التصلب، يمكن سد هذه الفتحات أو إغلاق الصمام.
Reply #82015-12-06
أوافق على رأي الشخص أعلاه، هل يمكن التفكير في استخدام لفائف من الستانلس ستيل حول الخزان بأكمله في المناطق التي توجد بها تسريبات، لحماية الألواح الواقية ولمساعدة المواد اللاصقة في أداء وظيفتها؟ :)
Reply #92015-12-06
ما هو الاسم والعلامة التجارية للغراء المستخدم؟ وهل يمكن الحصول عليه في الأسواق؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.