調節弁アンプから排気音が頻繁に発生しています。先生、ご助けをお願いします!

2015-12-07View Original

Thread Content

調節弁の空気駆動アクセサリー内のアンプ(ブースターリレー)は、調整を行っていない状態で頻繁に自動排気が発生するが、バルブ位置に変動はなく、調節弁上の圧力計は0.3~0.4で変動し、計装用空気の供給圧力は安定している。どうしたんだろう、どうすればいいの?
Reply #22015-12-07
それではどうすればいいのでしょうか、分解して点検するしかないのでしょうか。このバルブは非常に重要なので、交換するのは危険です
Reply #32015-12-07
石鹸水を使って、すべての接続部に吹きかけて、どこから漏れているか確認してみてください。もし本当に漏れている場合は、手動で少し締めてみてください。力を入れすぎないようにしてください。それでもダメなら、車を停めてから対処するしかありません。
Reply #42015-12-07
主に、この音は連続していないのです。時々聞こえることもあれば、聞こえないこともあり、また時には断続的な音になります
Reply #52015-12-07
一般的には漏れです。問題がないことを確認したら、接続ブロックが緩んでいないかを確認してください。問題なければ、ポジショナーの設定に問題がないかを確認してください。もし問題なく、そのバルブがそれほど重要でない場合は、デッドゾーンを大きめに設定して様子を見てください(別のポジショナーに変えてみるのも良いでしょう)。それでもダメなら、実際に動作させて排気口から空気が漏れていないか確認してみてください(ディスクが壊れている可能性があります)。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.