لماذا تصدر أنابيب المياه الساخنة صوتًا “طقطقة”؟

2015-12-11View Original

Thread Content

يوجد في معدات الشركة أنبوب بطول 20 مترًا، يحتوي على 6 منعطفات في المجموع، ويوجد صمامان في كلا الطرفين، ولا يوجد طبقة عزل له. أثناء الاستخدام، يتم توصيل ماء ساخن بدرجة حرارة تزيد عن 95 درجة مئوية عبر هذا الأنبوب كل ساعتين، ويتم تشغيله لمدة حوالي 5 دقائق ثم يتم إيقافه، مع إغلاق صمامات الطرفين. المشكلة الحالية هي أنه بعد حوالي 5 دقائق من إيقاف التشغيل، يبدأ هذا الأنبوب في إصدار أصوات “طقطقة”, بالإضافة إلى حدوث اهتزازات شديدة في الأنبوب. الحل؟ !
Reply #22015-12-11
جرب إضافة صمام تفريغ بين صمامي الطرفين
Reply #32015-12-11
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة عامل مصفاة النفط في تاريخ 2015-12-11 الساعة 09:57، هل هذا نتيجة لتأثير الماء؟
Reply #42015-12-11
يحدث ذلك بسبب التمدد الناتج عن الحرارة والانكماش الناتج عن البرودة، ويمكن تركيب صمام تفريغ في النقطة المرتفعة للاستخدام كتعويض بعد توقف التشغيل.
Reply #52015-12-11
يجب أن يكون السبب هو تأثير الماء؛ وإذا كان بالإمكان خفض مستوى الأنابيب تدريجيًا، فلن تكون هناك مشكلة.
Reply #62015-12-11
هل تقصد وضع الأنابيب بشكل مائل؟
Reply #72015-12-11
هذا بسبب تمدد المواد مع الحرارة وانكماشها مع البرودة؛ فالأنابيب تتقلص، ودعامات الأنابيب على الدعامات الرئيسية تتحرك صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب كبر قوة الاحتكاك بين قاعدة دعامات الأنابيب والدعامات الرئيسية
Reply #82015-12-11
لقد تم إيقافه، فكيف لا يزال هناك صدمة مائية؟
Reply #92015-12-11
هل هناك أي حلول جيدة؟ الإله العظيم
Reply #102015-12-11
تم إغلاق صمامي الطرفين، لذا من المفترض ألا يحدث أي ضغط مائي
Reply #112015-12-11
عند تركيب الأنابيب، يكفي جعل الجزء أسفل حامل الأنبوب أملسًا. ليس من الجيد القيام بذلك الآن، جرب أن تضيف بعض مادة التشحيم إلى سطح الاحتكاك لكل دعامة أنبوبية قابلة للانزلاق
Reply #122015-12-11
صدمة الماء~~ ناتجة عن إغلاق الصمام بسرعة كبيرة~~ يمكن استخدام جهاز للتخلص من صدمة الماء أو تركيب صمام أحادي الاتجاه بتشغيل تدريجي~~
Reply #132015-12-11
تكثيف البخار ناتج عن التغير في الحجم
Reply #142015-12-11
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة fenduji في تاريخ 11-12-2015 الساعة 12:32، والرأي الوارد في الصفحة 13 هو الصحيح، لأن الماء ساخن جدًا ودرجة حرارته تزيد عن 95 درجة، وبالتالي فإن درجة الحرارة أقل من 95 درجة، وسيكون هناك بخار داخل الأنابيب. وعندما يتكثف البخار، يتشكل فراغ داخل الأنابيب، ويؤدي الضغط الجوي الخارجي إلى ظهور صوت نتيجة ذلك. يمكن حل هذه المشكلة بتركيب صمام لإزالة الفراغ من نوع VYC.
Reply #152015-12-11
السبب هو وجود البخار؛ فإذا تم تمرير البخار، ستزداد الاهتزازات
Reply #162015-12-11
إنه ظاهرة المطرقة الهوائية؛ فعند إغلاق الصمام عند عدم الحاجة إليه، يتكون فراغ داخل الأنبوب، ومن الممكن تمامًا أن تتبخر المياه داخل الأنبوب مرة أخرى عند درجة 95 درجة. يجب فحص أنابيبكم للتأكد من عدم وجود أجزاء غير مستخدمة فيها، وإذا كان بإمكانكم دفع التكاليف، فمن الأفضل تركيب صمام تنفس صغير في النقطة الأعلى من الأنبوب
Reply #172015-12-12
أعتقد شخصيًا أن السبب هو تحرر الفقاعات وإلحاق الضرر بالأنابيب!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.