طلب مساعدة: هناك حاجة إلى إشارتين من مُرسل الضغط في الموقع، فهل يمكن استخدام موزع إشارات ذو مدخل واحد ومخرجين؟ كلا الموقعين يوفران جهدًا 24 فولت، فهل سيظهر أي مشكلة في تغذية الجهاز على جانب المرسل بعد توصيلهما بالموزع؟ هل يحتاج موزع الإشارات إلى طاقة إضافية؟
طريقتنا في التعامل مع هذه الحالة هي استخدام حاجز أمان من نوع “واحد إلى اثنين”, وتزويد هذا الحاجز بتيار كهربائي بجهد 24 فولت، بينما يتم تزويد المنافذ الأخرى بتيار يتراوح بين 4 إلى 20 ميلي أمبير فقط، دون تزويدها بتيار كهربائي. يجب الرجوع إلى رسم توضيحي لمبدأ التوصيل الموجود في كتيب التعليمات الخاص بجهاز التوزيع الخاص بك
يحتاج موزع الإشارات إلى طاقة إضافية.
لماذا الأمر معقد هكذا؟ يحتاج موزع الإشارات إلى طاقة كهربائية، كما يجب عليه توفير الطاقة لأجهزة الإرسال الموجودة في الموقع. يخرج الموزع إلى المكان الذي تستخدمه لاستقبال الإشارات غير المتحركة، أي أنه لا حاجة إلى توزيع الطاقة
إذا كان المكان غير منطقة مقاومة للانفجار، فيجب استخدام جهاز توزيع من نوع “واحد إلى اثنين”. عادةً ما يتم تزويد المرسل بالطاقة من خلال جهاز التوزيع هذا
يبدو أن هناك أجهزة قادرة على إخراج بيانات متعددة؛ الإخراج الأول يكون للضغط، والإخراج الثاني أيضًا للضغط. يمكن تحقيق ذلك من خلال جهاز توزيع الإشارات الخاص الذي توفره الشركة المصنعة، أليس كذلك؟
هناك حلان: الأول هو استخدام برمجيات التكوين الداخلية في نظام DCS، بحيث يتم جعل قيمة الإشارة الثانية مساوية لقيمة الإشارة الأولى، أي أن المحطة الثانية تقوم فقط بقراءة إشارات المرسلات الموجودة في الموقع. الثاني هو الحل عبر الأجهزة، أي باستخدام موزع إشارات أو حاجز أمان من نوع “واحد إلى اثنين”. وبما أن تحويل وتوزيع الإشارات يتطلب طاقة إضافية (حيث يوجد داخل بطاقة الإشارات دوائر لتضخيم الإشارات وتوزيعها)، فإن ذلك يتطلب توفير طاقة إضافية، كما أن هناك حاجة إلى خطوتين إضافيتين في عملية الاتصال.
يمكن التعامل مع الحاجز الأمني ذو المدخلين والمخرجين بسهولة، تذكّر أن يتم وضع الحاجز الأمني في الجانب الذي يتمتع بمستوى أمان أعلى في النظام، مثلاً إذا كان هناك نظام SIS ونظام DCS، فيمكن وضعه في جانب نظام SIS، ولا يوجد فرق في ذلك عن دوائر الاتصال المستخدمة مع أجهزة الإرسال العادية
أليس هذا دخولًا وخروجًا مرتين؟ يكفي استخدام مصدر طاقة واحد في الموقع، ويمكن استخدام جهاز التوزيع الذي ذكرته لتوصيل الطاقة إلى المكانين. من الأفضل استخدام حاجز أمان للتأكد من الأمان. ويمكنك أيضًا إرسال الإشارات مباشرة عبر DCS. كلها مقبولة
يتم حل مشكلة الحاجز الأمني ذو المدخلين والمخرجين، ويمكن تزويده بالطاقة بشكل منفصل
يمكن حل المشكلة باستخدام حاجز الأمان ذو المدخل الواحد والمخرجين
لوحة قياس ثنائية الخط، أليس من الكافي توصيل شاشتين مباشرة في سلسلة؟ أو استخدم حاجز الأمان ذو المخرجين