مشاكل الاتصال MODBUS RTU بين سيمنس S7-400H وهونيويل PKS3000؟

2015-12-12View Original

Thread Content

يقوم هونيويل PKS3000 (DCS) بقراءة بيانات سيمنز S7-400H (PLC) عبر MODBUS RTU. عناوين MODBUS الصادرة عن PLC تبدأ جميعها بالرقم 4، مثل 40001 وما إلى ذلك، دون تمييز بين DI\DO\AI\AO. لكن عند قراءة DCS، يجب اختيار نوع السجل. المشكلة هي أنه لا يمكن قراءة جميع البيانات وفقًا للعناوين المحددة من قبل PLC، فقط بعض الأنواع (يبدو أنها DI) يمكن قراءتها. أما بالنسبة لـ AI، فيجب تغيير العنوان بحيث يبدأ بالرقم 3، مثل 30001 وما إلى ذلك. أود أن أسأل، هل من الطبيعي حدوث مثل هذا الوضع؟ ما السبب؟ هل المشكلة في إعدادات DCS أم PLC؟
Reply #22016-01-26
تحقق من إعدادات الاتصال ببروتوكول MODBUS للرقم 400، يبدو أنه يمكن فقط إجراء الاتصال المباشر مع مناطق DB وM وQ
Reply #32016-01-26
يعمل PKS كمحطة رئيسية، ويقوم بقراءة بيانات المحطات الفرعية من نوع S7-400؛ حيث تبدأ عناوين المحطات من نوع S7-400 بالرقم 4، وهذا لا يشكل أي مشكلة. عناوين Modbus التي تبدأ بالرقم 4 تشير إلى منطقة السجلات المحتفظ بها/Holding Registers، أو بمعنى آخر، إلى المنطقة التي يمكن فيها قراءة وكتابة القيم التناظرية. أما العناوين التي تبدأ بالرقم 3، فهي تشير إلى منطقة المسجلات الخاصة بالإدخال/Input Registers، أو ما يُسمى بمنطقة القيم التناظرية قابلة للقراءة فقط. يمكن تحقيق وظائف منطقة السجلات التي تبدأ بالرقم 3 بشكل كامل باستخدام منطقة السجلات التي تبدأ بالرقم 4.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.