Thread Content
أود أن أسأل الزملاء في مجال البحرية سؤالًا: بالنسبة لمقياس التدفق القائم على فرق الضغط، هل يجب، على شاشة DCS، أن تُعبر وحدة قياس التدفق إما بوحدة الحجم وهي م3/ساعة أو لتر/ساعة، أو بوحدة الكتلة وهي كجم/ساعة أو طن/ساعة؟ وهل من الضروري حساب جذر نسبة فرق الضغط (أي نسبة فرق الضغط إلى الضغط الكلي)؟ { لأن: التدفق اللحظي للعداد ثنائي المرحلة = (الفرق في الضغط / نطاق العداد) مرفوعًا للأس الثاني * نطاق تدفق العداد ثنائي المرحلة } شكرًا لجميع أصدقائي في البحر {:1_90:}
يتناسب التدفق مع جذر الفرق في الضغط، ولذلك يجب أخذ الجذر. يمكن أخذ الجذر في المرسل، أو يمكن أخذ الجذر في DCS.
ما قيل في الطابق الثاني صحيح، لكن عادةً ما يتم أخذ الجذر التربيعي على جانب نظام التحكم، لضمان أن تكون القيمة الصادرة عن مُرسل الفرق في الضغط أكثر توافقًا مع دقة المُرسل
أنت يا صاحب الموضوع، قد نشرت بالفعل المنشور الثالث حول مشكلة أخذ الجذر التربيعي لمقياس التدفق من نوع الفرق في الضغط. أنت ما زلت تتساءل حول هذه المشكلة، فهل خلطت بين جهاز إرسال الإشارات الناتجة عن الفرق في الضغط، وجهاز إرسال مقياس التدفق (أي جهاز √△P)؟ لأن جهاز إرسال الإشارات الناتجة عن الفرق في الضغط يُرسل إشارات تمثل الفرق في الضغط، ويجب أخذ جذر تربيعي لهذه الإشارات في جهاز العرض أو نظام DCS، وبعد ذلك فقط تصبح الإشارة تمثل مقدار التدفق. أما مخرج جهاز √△P فهو إشارة التدفق بعد أخذ الجذر التربيعي لها (لقد تم أخذ الجذر التربيعي لها داخل الجهاز نفسه). ننصحك بالاطلاع على مبدأ عمل مقياس التدفق ذو الفرق الضغطي والصيغ الحسابية المتعلقة به، وبذلك سيصبح الأمر واضحًا بخصوص مسألة الجذر التربيعي.
يتناسب التدفق مع جذر التفاضل الضغطي بشكل طردي، ولذلك من الضروري أخذ الجذر. عادةً ما يتم اختيار عملية أخذ الجذر أثناء تكوين نظام DCS، حيث يكون إخراج المؤشرات في الموقع خطيًا، ويمكن اختيار أخذ الجذر لعرض القيم على المؤشرات في الموقع;