銅製の熱交換器はエチレングリコールを冷却媒体として使用できますか?

2015-12-12View Original

Thread Content

スクリュー式冷凍機のオイルコーラーおよびフロンコーラーの管側には冷却水が流れますが、冬の北方地域では気温が低いため、停止時に凍結が発生するのを防ぐため、冷却水として25%のエチレングリコールが使用されます。しかし、数日使用した後、エチレングリコール水が青色に変わり、熱交換効率が低下しました。その後インターネットで調べたところ、冷却水が酸化銅になっていたようです。熱交換器には銅が最も一般的に使用される材料ですが、凍結を防ぐためにはどのような冷却水を使用すべきでしょうか?やはり私のエチレングリコールの使い方が間違っているのでしょう。水の中に漏れ出たことで、少量の二酸化炭素が溶け込んでしまったのです
Reply #22015-12-12
エチレングリコールを長期間使用すると加水分解が起こり、溶液が酸性になって腐食が生じる。このため、抑制剤(例えば亜硝酸塩)を添加する
Reply #32015-12-12
冷却液を中性または弱アルカリ性に保つことで問題は解決します。
Reply #42015-12-12
工場でよく使われるのはエチレングリコールですが、アルカリ性と酸性をどう保つのでしょうか?塩化カルシウムには塩素イオンが含まれており、ステンレス鋼を腐食させるのでしょうか?どうやって破る?
Reply #52015-12-12
銅材質のコードはTP2、よく使われる防凍剤にはどのようなものがありますか?
Reply #62015-12-21
銅管が腐食すると青色になります。エチレングリコール溶液は銅管に腐食性を持っていますが、防凍効果には問題ありません。問題は腐食性なのです。当社でも以前エチレングリコールを使用していましたが腐食が発生し、その後別の製品に切り替えました。4年間使用していますが、今のところ腐食は発生していません。具体的な製品名は忘れてしまいましたが、メーカーは朝陽光大化工で、百度で調べることができます。
Reply #72015-12-23
カルシウム塩化物ですか?プロピレングリコール グリセリン?
Reply #82016-01-06
プレート交換部はステンレス製で、設計圧力が2.5MPaの場合はろう付け式が必要で、高すぎます!!!
Reply #92016-01-06
銅の熱交換係数はステンレスの20倍だと聞きました!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.