2016-04-14View Original

Thread Content

最近、当社の施設で乾燥ガスの流量を測定するために渦街式流量計が使用されています。孔板流量計による入口側の流量は8000NM3/hでしたが、脱硫処理後に渦街式流量計で測定した値は6000立方メートル強でした。入口側の圧力変動は小さいですが、出口側の圧力は大きく変動し、0.55~0.75MPaの範囲で変動しています。パラメータを確認したところ、渦街式流量計内の標準密度は0.1kg/m3、運用密度は0.7kg/m3でした。この設定に問題はあるのでしょうか?どのように対処すればよいでしょうか?
Reply #22016-04-14
温度・圧力の補正を行うことを推奨します。渦街流量計が測定するのは現在の体積量なので、温度・圧力の補正を加えて標準的な立方体積に換算することが望ましいです。そうしないと、圧力が異なるため流量計への影響も変わってきます。特に、あなたのように状況が変動する場合はそうです……
Reply #32016-04-14
ええ、ありがとうございます。私たちも圧力補償を行いたいと思っています。入口流量と出口流量の両方に補償が必要ですが、温度はほとんど変わらないので、補償する必要はないでしょう!
Reply #42016-04-14
1つ補償してもいい、誤差を小さくできる……
Reply #52016-04-14
このシステムはDCSで制御されているのですか?圧力計送信機を配管のどの位置に設置するつもりですか?ソフトウェアプログラムも変更が必要ですか?具体的な解決策を教えていただけますか?
Reply #62016-04-14
ちょっと待って、先ほどはよく見ていなかったけど、各計器は自分の計測対象の圧力に合わせて補正すればいいんだ。圧力測定ポイントは計器からあまり遠くない場所に設置しよう。また、温度はできれば1つ測定した方がいいけど、測定できない場合は設定値を使っても構わないよ~
Reply #72016-04-15
はい、DCS内で設定を行うことによって温度・圧力補償を実現します。制御システムが異なるため、設定プログラムもそれぞれ異なりますが、実際には実装も非常に簡単です。現在のDCSはすでにとても使いやすくなっており、設定インターフェースはすべて中国語で、対応するロジックブロックを呼び出して設定し、プログラムをダウンロードすれば完了します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.