温圧補償の問題で、皆様のご助言をお願いします

2015-12-14View Original

Thread Content

孔板流量計で蒸気を測定する際には温度・圧力の補正が必要です。圧力補正において、制御弁の差圧変換器の正圧側の圧力を使用して補正してもよいでしょうか? つまり、圧力補償用の圧力変換器の取圧口は、差圧変換器の正圧側に設置され、孔板の前にあるプロセス配管上には設置されないのである。
Reply #22015-12-14
漏れがなければ理論上は可能ですが、このように取り付けることはできません。リスクが多く、差圧変換器の圧力差は非常に小さいため、圧力測定による変動や接続部の漏れが測定結果に影響を与えます。
Reply #32015-12-15
一般的にはできません。圧力は直管部に対して非常に敏感であり、圧力の測定は通常、流量計の直管部の後ろで行われます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.