自力式調節弁のバルブ後圧力計に関する問題で相談します

2015-12-14View Original

Thread Content

タンクの窒素シール配管にある自動調節弁の後ろに付いている圧力計は、タンクの圧力を測定するための計器として使用できますか?なぜ?
Reply #22015-12-15
理論上は両者の圧力は同じですが、これは規格に合っていません。配管が詰まったり、タンクへの入口バルブが閉じたりするような特別な状況下では、両者の圧力は異なります。タンクの圧力はタンク自体のものであり、圧力の測定はタンク上で行うべきです。複数の圧力計を設置して互いに比較・参照することは、計装の安全性上必要なことです。 :P
Reply #32015-12-15
できません。タンクに取り付けられている圧力計は強制検査対象の圧力計であり、別途設置する必要があります。調整用の圧力計でタンクの圧力計を置き換えることはできません。
Reply #42015-12-16
3階で答えが出ました。また、PCV後の圧力はタンク上のものよりわずかに高く、主に配管の圧力損失によるものです。 窒素封圧は一般的に2KPA未満で、差があります。
Reply #52015-12-16
圧力計が付いていないタンクなんてあるのか?ケチになったり気前よくなったり

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.