私は閉ループ式の冷却循環システムを設計しました。ポンプは5台を並列に接続し、各支路の流量は65、65、65、65、45L/minと想定しています。支路の管径はDN25、主管の管径はDN50で、設計上の循環水圧は0.3Mpaです。しかし実際の運転時には、ポンプの流量は設計値よりも明らかに低く、それぞれ35/25/50/29L/minでした。もう一方の支路はまだ使用していません。システムの運転圧力は0.55Mpaでした。この設計の問題点が何なのか、なぜ流量が上がらないのか、ご存知の方はいらっしゃいますか?
Reply #22015-12-15
1、まず、ポンプを並列に接続すると流量が向上することは知っておくべきですが、1+1=2というわけではなく、1より大きく2未満になります。2、主管はDN50で、5つの支管はDN25であり、管径が合っていない。そのため、流量は設計値を下回り、圧力は設計値を上回ります。
Reply #32015-12-16
主管の管径が明らかに小さすぎます。DN75以上を推奨します!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.