2015-12-15View Original

Thread Content

皆さん、今日、問題に直面しました。当社の航空燃料水素化装置における低温分画部のレベル測定は、フロートと現場にあるガラス板を使用しています。中央制御室の表示では液位が高くなっていると出ていたので、現場で予備の脱水装置を起動しましたが、フロート式液位計の表示は全く変わらず、ガラス板式液位計は満杯の状態でした。私たちが計器を持って行くと、彼らはフロートを切り出して水で試験を行い、フロートに問題はないと言い、レベル計は約30%を示した。その後、別のルートを開いたが、このフロート式レベル計の表示は変わらず、一方で液面は下がり始めていた。ずっと何が原因なのかわからず悩んでいたので、皆さんはこの状況をどう見ているのか聞きたいです
Reply #22015-12-16
水を切り続け、水切り時に油が混じっていないか観察する。切水時の液面低下は正常です。
Reply #32015-12-16
普段は水を切らないから、水なんて全然ない
Reply #42015-12-16
よくわからなかった。界位とか液位とか言っているけど、測定対象の媒体の密度は考慮されているのか?もし測定対象の媒体の密度が正しく設定されていなければ、問題が発生する可能性がある
Reply #52017-11-07
おそらくフロートの仕様が合っていないのでしょう。銘板に記載されている仕様データを確認してみてください。もう一つの可能性は、塞がってしまうことだ
Reply #62017-11-07
界面計の界面が長期間変わらない場合、油品が乳化する可能性が非常に高くなり、その結果水包内の物質は一様な密度となって上下に層分離せず、界面計の値もずっと変わらなくなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.