أجهزة القياس ذات النظام المزدوج، نظرًا لأنها تعمل بجهد 24 فولت، وإشارتها تكون في النطاق من 4 إلى 20 ميلي أمبير، وباستخدام المعادلة P=UI، فإن قدرة المرسل تكون في النطاق من 0.096 واط إلى 0.48 واط. هل هذا صحيح؟ يبدو صغيرًا جدًا، أرجو نصيحة الخبراء، شكرًا!
قدرة المرسل ليست سوى هذا الحد.
4~20 مللي أمبير هو تيار الإشارة. هل تُضاف تيارات الطاقة الخاصة بالجهاز نفسه أيضًا إلى هذا التيار 4-20 مللي أمبير؟ أعتقد أنه يجب إضافته على 4-20mA. هل تسأل خبيرًا أيضًا؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة qugd في تاريخ 17-12-2015 الساعة 10:01. في الحقيقة، لا يتم حساب القدرة الفعلية لأجهزة الإرسال من نوع الخطين بهذه الطريقة البسيطة، أي عن طريق ضرب التيار في الجهد. وذلك لأن الجهد الأقصى الذي يمكن أن يعمل به أجهزة القياس من نوع الخطين يصل إلى 32 فولت مستمر، بينما الجهد الأدنى قد يكون أقل من 10 فولت مستمر، أما التيار فقد يصل إلى أكثر من 22 ميلي أمبير. تكون قدرة مُرسلات النظام ثنائي الخط ثابتة إلى حد كبير، بينما يمكن اعتبار تيار الإخراج الخاص بها كتيار الإخراج المضخم لترانزستور ثلاثي الأقطاب، لكن القدرة الكلية للترانزستور تظل ثابتة ضمن نطاق معين. التغذية بجهد 24 فولت مستمر تعني الجهد عند حالة الدائرة المفتوحة، أي الجهد الذي يكون عنده المقاومة بين الطرفين لانهائية، ويُطلق عليه أيضًا الجهد المحدد. عند توصيل مرسل من نوع النظام الثنائي بالدائرة، يمكن اعتباره مقاومة قابلة للتغيير، ولا يكون هبوط الجهد على هذه المقاومة 24 فولت مستمر، ويمكنك التحقق من ذلك باستخدام جهاز قياس. بالنسبة لمرسلات النظام ثنائي الخط، فإن القدرة تكون في الغالب بين 0.2 و1 واط، وذلك لأن هناك عادةً أحمالاً مقاومة أخرى في دائرة المرسل. مثل مقاومات أخذ العينات، وأجهزة العرض، إلخ. الرسم التالي يوضح المخطط الأساسي لجهاز نقل الضغط الشائع؛ حيث بعد تزويده بالطاقة المستمرة، يحتوي الجهاز على وحدات مسؤولة عن تحويل الطاقة، ومعالجة إشارات القياس الداخلية، وتضخيمها، وعرضها. http://www.sokyowh.com/uploads/allimg/140314/8-140314154GKP.jpg
لا يمكن حساب الأمر بهذه الطريقة، فهذا مجرد قدرة الإخراج للمُرسِل، بالإضافة إلى جمع بيانات المستشعرات، وكذلك استهلاك الطاقة اللازم لمعالجة البيانات بواسطة وحدة DSP، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الاستهلاك لن يكون كبيرًا