Thread Content
مرحبًا أصدقاء البحر: لدي سؤال، هناك خزان في الموقع، ويجب توصيل أنبوب من الأنبوب الرئيسي لمياه التبريد بدرجة 7 مئوية في الموقع إلى داخل هذا الخزان. الآن، نحتاج إلى تركيب صمام قياس على هذا الأنبوب للتحكم في مستوى السائل داخل الخزان. لا يوجد جهاز قياس مستوى السائل في الخزان نفسه، لكن هناك مستشعر ضغط يرسل إشارات إلى نظام DCS. فما نوع الصمام القياسي الذي يجب تركيبه، وكيف يمكن إرسال إشارات لفتح أو إغلاق هذا الصمام؟ شكرًا (أنا لست متخصصًا في القياسات، وطلب مني المدير الآن رسم بعض الرسومات البسيطة). أرجو استشارة الجميع
هل جهاز الإرسال هو إشارة مستوى السائل؟ إذا أمكن، يمكن استخدام صمامات متصلة لفتح وإغلاق المستويات المختلفة للسائل
هل المرسل هو جهاز إشارة مستوى السائل، أم أنه صمام قياسي ينقل الإشارات من المرسل؟ هل يتم استخدام صمام هوائي أم صمام كهرومغناطيسي؟ شكرًا
إذا كان الحاوية مفتوحة، فيمكن استخدام محول ضغط لقياس مستوى السائل (شريطة أن يكون المحول موجودًا فوق نقطة القياس). وإذا كانت هناك أنابيب هواء، فيمكن استخدام صمامات هوائية، أما إذا لم تكن موجودة، فيمكن استخدام صمامات كهربائية. عادةً لا يتم إرسال الإشارات من جهاز الإرسال إلى الصمامات، بل يتم توصيلها مباشرة بوحدة التحكم DCS. عادةً، يتم اختيار صمام التحكم في دخول السائل على أن يكون صمامًا يعمل بالغاز/الكهرباء، بينما يتم اختيار صمام خروج السائل على أن يكون صمامًا يعمل بالغاز/الكهرباء أيضًا.
أولاً، يجب فحص إشارة مستوى السائل؛ إذا كان جهاز قياس الضغط الموجود في الموقع يقيس مستوى السائل، فإن نظام DCS يحتوي على قنوات تحكم من نوع PID، وفي هذه الحالة يكفي شراء صمام تحكم كهربائي واحد. تقوم أجهزة القياس بجمع إشارة مستوى السائل، ثم يقوم نظام DCS بمعالجتها لإصدار إشارة تحكم بقيمة 4–20 مللي أمبير، وذلك لتحكم صمام التحكم في مستوى السائل.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zxb1990 في تاريخ 2016-3-27 الساعة 22:56. أولاً، يتم تركيب جهاز إرسال مستوى السائل على الخزان، ثم يتم تركيب صمام تحكم هوائي على خط الإدخال. يتم إرسال إشارات جهاز إرسال مستوى السائل إلى نظام DCS، ويشكل ذلك مع جهاز التحكم دائرة تحكم من نوع PID. يتم تعديل درجة فتح الصمام من 0 إلى 100% بناءً على إشارة 4-20mA الصادرة عن جهاز إرسال مستوى السائل. إذا كان المستخدم يريد فقط التحكم في فتح وإغلاق الصمام، فيجب إضافة صمام كهرومغناطيسي إلى الصمام نفسه، بالإضافة إلى تحديد قيم حدية لمستوى السائل. في نظام DCS، يتم مقارنة قيم القياس الصادرة عن جهاز الإرسال مع هذه القيم الحدية، ويتم إرسال إشارتين للتحكم في تشغيل الصمام الكهرومغناطيسي أو إيقاف تشغيله، وبذلك يتم التحكم في حالة فتح وإغلاق الصمام.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة FightingNow في تاريخ 2016-3-28 الساعة 01:31، قد يبدو الأمر معقدًا ومربكًا لديك! ببساطة، للتحكم في مستوى السائل يجب أولاً قياسه، ويتم تركيب جهاز قياس المستوى عن بُعد حسب الظروف الفعلية 2: يجب تركيب صمامات يدوية وصمامات تنظيم وصمامات تخطي في المواقع المناسبة داخل الأنابيب المستوردة! يشكل صمام التنظيم ومقياس المستوى عن بُعد نظام تحكم آلي من خلال نظام التحكم! …… 3: يمكن الاستعانة برسومات مخططات الأجهزة العادية كمرجع! ٤: يعتمد اختيار نوع جهاز قياس المستوى على الحالة الفعلية للخزان، فهناك جهاز قياس المستوى بفرق الضغط (يحتوي على فتحات لقياس الضغط في الأعلى والأسفل)، وجهاز قياس المستوى بالموجات فوق الصوتية (يحتوي على فتحة تركيب في أعلى الخزان)، كما يمكن استخدام صمامات تنظيمية هوائية أو كهربائية، وهل هناك متطلبات خاصة بشأن الحماية من الانفجارات؟