عطل في مقياس تدفق الموجات فوق الصوتية E+H

2015-12-17View Original

Thread Content

تستخدم الوحدة جهاز قياس مستوى السوائل من نوع E+H، طراز fmu40. في اليومين الماضيين، بدأ الجهاز في عرض خط مستقيم باستمرار. عند فحص الجهاز في الموقع، تبين وجود إنذار بوجود خطأ من نوع A641. بعد الاطلاع على الكتيب التوجيهي، تبين أن السبب هو اختفاء الإشارات العاكسة، لكن لم أفهم تمامًا كيفية التعامل مع هذه المشكلة. أرجو من الخبراء أن يخبروني، من فضلكم: P
Reply #22015-12-17
تصحيح: رمز الخطأ هو E641
Reply #32015-12-17
الظاهرة الشائعة نسبيًا هي تكوّن راسبات وسيطة على المسبار. . هل قمت بفكه وفحصه؟
Reply #42015-12-17
تم فكه وتنظيفه جيدًا، لكن لا يزال هناك إنذار
Reply #52015-12-17
لإضافة معلومات أخرى: وسط القياس هو سائل قلوي، ودرجة الحرارة داخل الخزان مرتفعة، كما أن كمية البخار كبيرة. كما تبين من الفحص وجود إنذار E661 أيضًا.
Reply #62015-12-17
يعتمد الأمر على ما إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة بهذا القدر في الماضي أيضًا الاختناق بكمية كبيرة هكذا من البخار؟ إذا لم يكن الأمر كذلك من قبل، فمن المحتمل جدًا أن يكون له تأثير. لدى وحدتنا أيضًا خزانات للسوائل القلوية، وتُستخدم فيها موجات فوق صوتية من نوع EH، والمشكلة الشائعة هي مشكلة التكثف.
Reply #72015-12-18
661 هو فرط التسخين. . . عادةً، يتم استخدام الموجات فوق الصوتية في درجة حرارة وضغط عاديين. . . من المحتمل جدًا أن يكون الجهاز المستخدم تالفًا. . . أخرجه، اتركه في المكتب ليوم واحد، ثم شغّل التيار الكهربائي عليه وجرب توجيهه نحو الجدار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إصلاحه. . . ننصحك بإعادة شراء الخيار المختار. . .
Reply #82015-12-18
لم أستخدم جهاز E+H للموجات فوق الصوتية قط، المشكلة فيه ** كبيرة.
Reply #92015-12-18
شكرًا للجميع. بعد التواصل مع الفريق المسؤول عن العملية، تم تقليل كمية البخار، والآن يُظهر الجهاز أداءً طبيعيًا. والسبب في ذلك هو أن كمية البخار المرتفعة كانت تؤدي إلى اختفاء الإشارات المرتدة، مما يسبب عدم دقة القياسات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.