Проблема расстояний между зданиями для предотвращения пожаров

2015-12-17View Original

Thread Content

:головокружение: Здания класса А должны находиться на расстоянии не менее 30 метров от источников открытого огня и источников искрообразования; Расстояние между производственными зданиями класса А и обычными гражданскими зданиями должно составлять не менее 25 метров ; В чем разница между расстоянием, необходимым для обеспечения пожарной безопасности между производственными зданиями класса А и источниками открытого огня, и расстоянием, требуемым для таких же целей в обычных гражданских зданиях? Разве в гражданских зданиях вообще не используется огонь?
Reply #22015-12-17
Исходные условия различаются: расстояние от зданий класса А до источников открытого огня и источников искр должно составлять не менее 30 метров. Важен тот факт, что открытый огонь представляет угрозу для зданий класса А, причем основной опасностью являются летящие искры. . . . . . Расстояние между производственными зданиями класса А и обычными гражданскими зданиями должно составлять не менее 25 метров. Это связано с высокой опасностью, которую представляют производственные здания класса А для гражданских строений. Следует отметить, что зона опасности при взрыве обычно определяется как район диаметром 15 метров. Оба числа выбраны большими для большей безопасности.
Reply #32015-12-18
Спасибо за совет. Ещё один вопрос: откуда берётся значение 15 метров?
Reply #42015-12-18
Проще говоря, в промышленных зданиях имеются легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, тогда как в жилых домах таких случаев меньше. Поэтому требования к расстоянию разные. Личное мнение.
Reply #52015-12-18
Это не одно и то же. Термин «место открытого горения» означает фиксированное место внутри или снаружи здания, где присутствуют видимые пламена или горячие поверхности (за исключением плит и индукционных панелей в жилых зданиях). Гражданские здания — это жилые и общественные здания.
Reply #62015-12-19
Вероятно, речь идет о расстоянии поворота пожарной машины. Не уверен, это лишь ориентировочная цифра
Reply #72015-12-19
15 метров — это значение, полученное в результате разделения зон опасности взрыва легковоспламеняющихся жидкостей с плотностью паров, превышающей плотность воздуха
Reply #82015-12-19
Я всё ещё не понимаю. Не могли бы вы объяснить подробнее или привести пример?
Reply #92015-12-19
Согласно пояснениям к «Стандартам пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий», в пункте 4.2.12 говорится: «Исходя из положений зарубежных стандартов, касающихся зон риска возникновения пожаров и взрывов, диаметр зоны риска для оборудования, в котором горючие жидкости находятся в открытом состоянии, определяется как 22,5 м, а для закрытого оборудования — как 15 м». Следует отметить, что пояснения к положениям также очень важны, поскольку они помогают понять причины или основания, стоящие за ними.
Reply #102015-12-20
В гражданских зданиях не обязательно бывает открытого огня.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.