بخصوص المراقبة عن بُعد لمقاييس التدفق وقراءة كمية التدفق

2015-12-18View Original

Thread Content

تمتلك الشركة حاليًا مقياس تدفق بخار مخصص للتسويات المالية الخارجية، وترغب الآن في قراءة قيمة التدفق عن بُعد. هل هناك أي طرق جيدة؟ لا يُفكر في ربط هذا الجدول بنظام DCS، لأن المسافة بينهما كبيرة جدًا.
Reply #22015-12-18
أعتقد أن هناك طريقتين للقراءة عن بُعد، الأولى هي القيام بذلك عبر DSC عن بُعد، والثانية هي أن يحتوي الجهاز نفسه على وحدة نقل DTU. إجابة غير متخصصة، يرجى التسامح إذا كان هناك أي خطأ.
Reply #32015-12-18
ما مدى البعد؟ يتم اختيار جهاز قياس التدفق المزود بواجهة اتصال لإجراء النقل عبر الاتصالات.
Reply #42015-12-18
بالطبع، لا يمكن لجهاز حساب التدفق أن يحل محل مقياس التدفق؛ فجهاز حساب التدفق يُستخدم لحساب إجمالي كمية التدفق، كما يمكنه عرض قيمة التدفق اللحظية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على وظيفة إخراج. لا يمكن قبول اقتراح الطرف الآخر، فالطريقة التي تحتاجها في الواقع هي أداة لحساب التدفق، وجهاز حساب التدفق ليس ما تحتاجه.
Reply #52015-12-18
نقل HART اللاسلكي، يتم القراءة مرة واحدة عند الحاجة. . .
Reply #62015-12-18
اليوم، يأتي العديد من عدادات التدفق مزودة بواجهات اتصال، وعادةً ما تكون هناك واجهات اتصال من نوع RS485 وإخراج نبضي، حيث يمكن لـ RS485 أن يعمل سواء عبر كابلات أو بشكل لاسلكي; بالنسبة لإرسال DCS، يمكن استخدام بطاقة جمع البيانات ذات النبضات لجمع إشارات النبضات.
Reply #72015-12-19
لقد أسأت فهم طلبك؛ فالاتصال اللاسلكي ليس هو النقطة المهمة، بل طريقة استقبال البيانات. إذا كنت لا تريد الاتصال بالنظام وتريد فقط مشاهدة حجم البيانات، فهناك طريقتان: 1. استخدام وحدة عرض عن بُعد، ثم إرسال الإشارات عبر أي وسيلة لكي تعرض الوحدة البيانات، لكن هذه الطريقة ليست مناسبة عندما يكون المسافة بعيدة جدًا. 2. اختر مقياس تدفق من سلسلة E+H W800، مزودًا ببطاقة GPRS، حيث يمكن استخدام الهاتف المحمول لإرسال أوامر لقراءة التدفق اللحظي أو الكمية التراكمية عند الحاجة مباشرة.
Reply #82015-12-19
نحن نستخدم حاليًا جهاز GPRS DTU، ويجب أن يكون لدى جهاز القياس مخرج RS485 أو RS232 للاتصال بجهاز DTU، ثم يتم إرسال البيانات عبر بطاقة SIM (المفعلة لخدمة GPRS)، ويتم استقبالها داخل المصنع باستخدام كمبيوتر متصل بالإنترنت
Reply #92015-12-19
يمكنك البحث عن شركات متخصصة لصنع وحدات تحويل إشارات Hart/Modbus إلى إشارات GPRS، وهذه الطريقة هي التي نستخدمها في العديد من العدادات الموجودة في شبكات مؤسسات المياه لدينا.
Reply #102015-12-20
ما مدى البعد الممكن؟ إذا لم نستخدم DCS، فهل سيكون الحل الوحيد هو النقل اللاسلكي؟ إذا كان الأمر لاسلكيًا، فيمكن استخدام الطريقة الثانية التي ذكرها الشخص في الطابق السابع، لقد رأيت ذلك من قبل. إرسال الأوامر عبر الهاتف المحمول. النوع الآخر هو مرسلات روزمونت اللاسلكية، حيث يمكن للجهاز إرسال إشارات التدفق مباشرةً، وفي حالة المسافات البعيدة، يمكن تحقيق النقل عن بُعد عن طريق إضافة محطات وسيطة، ويمكن عرض البيانات النهائية في أي وقت باستخدام الكمبيوتر عبر برنامج IE.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.