لماذا يمكن لجهاز إرسال الفرق في الضغط EJA110A أن يُخرج نوعًا واحدًا فقط من الفرق في الضغط؟

2015-12-19View Original

Thread Content

مرسل فرق الضغط من نوع 110A، يُستخدم مع صفيحة الثقوب القياسية لقياس التدفق، بنطاق قياس يتراوح بين 0 و6 كيلو باسكال، وتكون التيارات الناتجة 5.4 مللي أمبير فقط. عندما يكون فرق الضغط 0.308 كيلو باسكال، فإن التدفق يكون حوالي 1400، أما في النطاق الأقصى فإن التدفق يكون 5000. أولاً، تحققت من اتجاه تركيب لوحة الثقوب وأنابيب قياس الضغط، ووجدت أن الاتجاه صحيح ولا يوجد تسرب. بعد استبدال جهاز قياس الفرق في الضغط، وبعد توصيل جهاز التحكم اليدوي، كانت قيمة الفرق في الضغط 1.7 كيلو باسكال، وهي قريبة من قيمة التدفق الفعلية. فلماذا لا يستطيع الجهاز الأول إخراج سوى قيمة واحدة للفرق في الضغط؟ ما هي الحلول؟ هل لا يزال ذلك المرسل الأصلي صالحًا للاستخدام؟
Reply #22015-12-19
من المحتمل أن يكون هناك تعارض بين قيمة الفرق في الضغط المحددة في جهاز إرسال الفرق في الضغط وقيمة الفتحة المستخدمة، وإلا فقد يكون هناك مشكلة في جهاز إرسال الفرق في الضغط نفسه.
Reply #32015-12-19
هل إعداداتك لتحديد التيار أم الجهد؟ يبدو أن قيمة الفرق في الضغط لا تتوافق مع إشارة الخرج.
Reply #42015-12-19
التيار الخارج، ربما الأرقام التي ذكرتها ليست دقيقة تمامًا، لكن بعد استبدال الجهاز، كان الشعور عند الفحص صحيحًا
Reply #52015-12-20
لم يذكر صاحب المنشور الكثير من الأسئلة، لذا لا يمكن التحليل! تغييرها بشكل عشوائي؟ ؟ حسنًا! ! أولاً، عادةً ما يأتي لوحة الثقوب مع مجموعة من ثلاثة صمامات؛ يتم إغلاق الصمام الرئيسي وفتح صمام التوازن، ثم نراقب ما إذا كانت القراءة تعود إلى الصفر أم لا ؟ كيف يمكن أن يتم إخراج قيمة فرق الضغط واحدة فقط؟ لم أفهم ما قاله صاحب الموضوع! ! ……انتظر، انتظر في اتخاذ القرارات… أعتقد يا صاحب الموضوع أن هذا لم يعد مشكلة على الإطلاق! يمكن التعلم أكثر في المنتدى!
Reply #62015-12-20
إذا لم يتغير إشارة مخرج المُرسل مع تغير إشارة القياس، فقد يكون المُرسل في وضع التحقق من الدائرة ولم يخرج منه بعد.
Reply #72015-12-20
ماذا أفعل إذا كان هناك تسرب داخلي في الصمام؟ يُنصح بإغلاق صمام الضغط الإيجابي والسلبي مباشرة، وفك أنبوب قياس الضغط المتصل بجهاز الإرسال، لمعرفة ما إذا كانت القراءة تعود إلى الصفر. GG
Reply #82015-12-23
يبدو الأمر كفرق بين الإخراج مع أخذ الجذر والإخراج بدونه.
Reply #92015-12-23
إذا كانت الأمور على ما يرام، فيمكن الموافقة على وجهة النظر الواردة أعلاه؛ فهناك طريقة لحساب القيم باستخدام الأجهزة القياسية، وهناك طريقة أخرى باستخدام نظام DCS، ويجب الانتباه إلى ذلك جيدًا. قيمة الفرق في الضغط،،،، أهلاً
Reply #102015-12-27
يجب أن يكون الأمر كما قال الشخص في الأعلى، وهو مسألة إيجاد الجذر التربيعي، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالموقع نفسه؛ فالشخص الذي طرح السؤال لم يوضح ما هو المقدار الذي تم قياسه. لدينا جهاز لقياس تدفق البخار غير مُركّب بشكل صحيح؛ فقبل استخدام الخزان العازل كان التركيب صحيحًا، لكن بعد ذلك انحنت أنابيب قياس الضغط لأعلى، مما جعل عداد القياس يقع فوق الخزان العازل. كما أن عزل الجهاز غير كافٍ، وبعد تشغيله، حدث تكثيف سريع في أنابيب الضغط العالي الموجودة في الجانب الشمالي، مما أدى إلى ظهور قيم خاطئة أقل من التدفق الفعلي

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.