مكافأة المشاركة: 2 ثروة. مكافأة الإجابة الصحيحة: 9 ثروات. سؤال وجواب: ما هي المتطلبات العامة للتوصيلات الداخلية؟
Reply #22016-08-07
(1) توصيل الكابلات داخل المباني، ويشمل ذلك تمديد الكابلات على طول الجدران والعناصر الإنشائية داخل المبنى، بالإضافة إلى تمديدها عبر أنابيب معدنية في الأرض. (2) يُفضل تمديد الكابلات داخل المباني بشكل مرئي، ولا يجب أن يكون للكابلات غلاف خارجي من الجوت أو أي مادة أخرى قد تسهل انتشار الحريق. (3) يتم تمديد الكابلات غير المغلفة في الأماكن المفتوحة داخل المباني. عند تمديدها أفقيًا، يجب ألا يقل الارتفاع عن الأرض عن 2.5 متر؛ وعند تمديدها رأسيًا، يجب ألا يقل الارتفاع عن الأرض عن 1.8 متر. عند عدم القدرة على تلبية المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب اتخاذ تدابير لمنع حدوث أضرار ميكانيكية للكابلات؛ أما عندما تكون الكابلات موجودة في غرف مخصصة مثل غرف التوزيع الكهربائي أو غرف المحركات أو طوابق المعدات، فلا تخضع لهذا القيد. (4) عند توصيل كابلات بنفس الجهد جنبًا إلى جنب، يجب ألا يقل الفاصل بين الكابلات عن 35 مم، ولا يجب أن يقل هذا الفاصل عن القطر الخارجي للكابل؛ أما عند توصيل الكابلات داخل الألواح الخاصة أو الصواني أو القنوات، فلا يخضع ذلك لهذا القيد. (5) يُفضل تمديد كابلات الطاقة وكابلات التحكم التي تبلغ جهدها 1 كيلوفولت أو أقل بشكل منفصل عن كابلات الطاقة التي تزيد جهدها عن 1 كيلوفولت. عند التركيب جنبًا إلى جنب، يجب ألا يقل الفاصل الخالي بينهما عن 150 مم
Reply #32016-08-07
(1) يجب أن يكون مستوى مقاومة الجهد للسلك المستخدم في الخط أعلى من جهد التشغيل للخط نفسه; يجب أن تتوافق طبقة العزل مع طريقة تركيب الأسلاك وظروف بيئة التركيب ; يجب أن يكون التيار الآمن للمقطع متوافقًا مع تيار الحمل الكهربائي ومتطلبات القوة الميكانيكية.  (2) يجب أن تتجنب الخطوط المصادر الحرارية والأجسام المنبعثة للحرارة (مثل المداخن وأنابيب البخار، إلخ). إذا كان من الضروري المرور، فلا يجب أن تتجاوز درجة حرارة المنطقة المحيطة بالأسلاك 35 درجة مئوية، كما يجب توفير عزل حراري لها.  (3) يجب تمديد جميع الأسلاك بشكل أفقي وعمودي ; يجب أن يكون الارتفاع الأفقي للأسلاك عن سطح الأرض لا يقل عن 2.5 متر، أما بالنسبة للخطوط العمودية فيجب ألا يقل ارتفاعها عن 1.8 متر. وفي حال عدم تحقيق هذه المتطلبات، يجب توفير حماية لمنع التلف الناتج عن العوامل الميكانيكية.  (4) تتقاطع الأسلاك مع بعضها البعض أثناء التوصيل المباشر. يجب تغليفها جميعًا بغلاف عازل أو إجراء معالجة للعزل.  (5) يجب ألا تتعرض الأسلاك في نقاط الربط والفروع لأي ضغوط ميكانيكية، كما يجب تقليل عدد الوصلات قدر الإمكان. يجب أن يكون الاتصال بين الأسلاك ومقابس الأجهزة محكمًا ومتينًا. يجب استخدام موصلات مصنوعة من نفس المعدن الذي يتكون منه السلك ذو المقطع الكبير، وعند ربط سلكين من النحاس والألمنيوم معًا، يجب معالجة موصلات النحاس بالقصدير.  (6) عند مرور الأسلاك عبر الجدار، يجب أن تمر عبر أنابيب. يجب أن يبرز طرفا الأنبوب الذي يمر عبر الجدار من سطح الجدار بمقدار لا يقل عن 10 مم. كما يجب ألا يقل مقاومة العزل بين الأسلاك والأرض عن 1000 Ω/V.
Reply #42016-08-07
(1) يجب أن يكون مستوى مقاومة الجهد للسلك المستخدم في الخط أعلى من جهد التشغيل للخط نفسه; يجب أن تتوافق طبقة العزل مع طريقة تركيب الأسلاك وظروف بيئة التركيب ; يجب أن يكون التيار الآمن للمقطع متوافقًا مع تيار الحمل الكهربائي ومتطلبات القوة الميكانيكية.   (2) يجب أن تتجنب الخطوط المصادر الحرارية والأجسام المنبعثة للحرارة (مثل المداخن وأنابيب البخار، إلخ). إذا كان من الضروري المرور، فلا يجب أن تتجاوز درجة حرارة المنطقة المحيطة بالأسلاك 35 درجة مئوية، كما يجب توفير عزل حراري لها.   (3) يجب تمديد جميع الأسلاك بشكل أفقي وعمودي ; يجب أن يكون الارتفاع الأفقي للأسلاك عن سطح الأرض لا يقل عن 2.5 متر، أما بالنسبة للخطوط العمودية فيجب ألا يقل ارتفاعها عن 1.8 متر. وفي حال عدم تحقيق هذه المتطلبات، يجب توفير حماية لمنع التلف الناتج عن العوامل الميكانيكية.   (4) تتقاطع الأسلاك مع بعضها البعض أثناء التوصيل المباشر. يجب تغليفها جميعًا بغلاف عازل أو إجراء معالجة للعزل.   (5) يجب ألا تتعرض الأسلاك في نقاط الربط والفروع لأي ضغوط ميكانيكية، كما يجب تقليل عدد الوصلات قدر الإمكان. يجب أن يكون الاتصال بين الأسلاك ومقابس الأجهزة محكمًا ومتينًا. يجب استخدام موصلات مصنوعة من نفس المعدن الذي يتكون منه السلك ذو المقطع الكبير، وعند ربط سلكين من النحاس والألمنيوم معًا، يجب معالجة موصلات النحاس بالقصدير.   (6) عند مرور الأسلاك عبر الجدار، يجب أن تمر عبر أنابيب. يجب أن يبرز طرفا الأنبوب الذي يمر عبر الجدار من سطح الجدار بمقدار لا يقل عن 10 مم. كما يجب ألا يقل مقاومة العزل بين الأسلاك والأرض عن 1000 Ω/V.
Reply #52016-08-07
أسئلة وأجوبة: ما هي المتطلبات العامة للتوصيلات الداخلية؟ الجواب: بغض النظر عن طريقة التوصيل، يجب أن تلبي المتطلبات المتعلقة بالأمان والموثوقية، والاقتصادية، وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى سهولة الصيانة. المتطلبات التقنية العامة كالتالي: 1) متطلبات الأسلاك المستخدمة: يجب أن يكون الجهد المحدد لها لا يقل عن جهد التشغيل للخط، كما يجب أن تتوافق طبقة العزل الخاصة بها مع طريقة تركيب الخط وظروف بيئة التركيب، ويجب أن يلبي مقطعها متطلبات التغذية بالطاقة ومتطلبات القوة الميكانيكية.   2) يجب أن يكون من الممكن استبدال الأسلاك، كما لا ينبغي أن تتعرض نقاط ربط الأسلاك وفروعها لأي قوى ميكانيكية.  ٣) يجب تقليل عدد نقاط التوصيل في الأسلاك قدر الإمكان، من أجل تقليل نقاط الخلل.   ٤) يجب أن يكون الاتصال بين الأسلاك ومقابس الأجهزة محكمًا وقويًا، وذلك لتقليل مقاومة التوصيل ومنع الانفصال.   5) يجب تجنب المسارات لمصادر الحرارة قدر الإمكان، وعدم تمديدها فوق الأسطح المنبعث منها الحرارة.   6) يجب ألا تقل المسافة بين الأسلاك الموضوعة أفقيًا والأرض عن 2 متر، أما الأسلاك الموضوعة عموديًا فيجب ألا تقل المسافة بينها وبين الأرض عن 1.8 متر؛ وفي حال عدم الالتزام بهذه المعايير، يجب تركيب أجهزة لمنع التلف الناتج عن الآلات.   7) يجب أن يكون موقع التركيب مناسبًا للفحص والصيانة. لمنع التسرب الكهربائي، يجب ألا يقل مقاومة الخط تجاه الأرض عن 0.5 ميجا أوم.
Reply #62016-08-07
(1) يجب أن يكون مستوى مقاومة الجهد للسلك المستخدم في الخط أعلى من جهد التشغيل للخط نفسه; يجب أن تتوافق طبقة العزل مع طريقة تركيب الأسلاك وظروف بيئة التركيب ; يجب أن يكون التيار الآمن للمقطع متوافقًا مع تيار الحمل الكهربائي ومتطلبات القوة الميكانيكية.   (2) يجب أن تتجنب الخطوط المصادر الحرارية والأجسام المنبعثة للحرارة (مثل المداخن وأنابيب البخار، إلخ). إذا كان من الضروري المرور، فلا يجب أن تتجاوز درجة حرارة المنطقة المحيطة بالأسلاك 35 درجة مئوية، كما يجب توفير عزل حراري لها.   (3) يجب تمديد جميع الأسلاك بشكل أفقي وعمودي ; يجب أن يكون الارتفاع الأفقي للأسلاك عن سطح الأرض لا يقل عن 2.5 متر، أما بالنسبة للخطوط العمودية فيجب ألا يقل ارتفاعها عن 1.8 متر. وفي حال عدم تحقيق هذه المتطلبات، يجب توفير حماية لمنع التلف الناتج عن العوامل الميكانيكية.   (4) تتقاطع الأسلاك مع بعضها البعض أثناء التوصيل المباشر. يجب تغليفها جميعًا بغلاف عازل أو إجراء معالجة للعزل.   (5) يجب ألا تتعرض الأسلاك في نقاط الربط والفروع لأي ضغوط ميكانيكية، كما يجب تقليل عدد الوصلات قدر الإمكان. يجب أن يكون الاتصال بين الأسلاك ومقابس الأجهزة محكمًا ومتينًا. يجب استخدام موصلات مصنوعة من نفس المعدن الذي يتكون منه السلك ذو المقطع الكبير، وعند ربط سلكين من النحاس والألمنيوم معًا، يجب معالجة موصلات النحاس بالقصدير.   (6) عند مرور الأسلاك عبر الجدار، يجب أن تمر عبر أنابيب. يجب أن يبرز طرفا الأنبوب الذي يمر عبر الجدار من سطح الجدار بمقدار لا يقل عن 10 مم. كما يجب ألا يقل مقاومة العزل بين الأسلاك والأرض عن 1000 Ω/V.
Reply #72016-08-07
آمن وموثوق، اقتصادي ومعقول، سهل الصيانة، وسهل الاستخدام
Reply #82016-08-07
نظيف وجميل ويتوافق مع المعايير!
Reply #92016-08-08
(1) يجب أن يكون مستوى مقاومة الجهد للسلك المستخدم في الخط أعلى من جهد التشغيل للخط نفسه; يجب أن تتوافق طبقة العزل مع طريقة تركيب الأسلاك وظروف بيئة التركيب ; يجب أن يكون التيار الآمن للمقطع متوافقًا مع تيار الحمل الكهربائي ومتطلبات القوة الميكانيكية.   (2) يجب أن تتجنب الخطوط المصادر الحرارية والأجسام المنبعثة للحرارة (مثل المداخن وأنابيب البخار، إلخ). إذا كان من الضروري المرور، فلا يجب أن تتجاوز درجة حرارة المنطقة المحيطة بالأسلاك 35 درجة مئوية، كما يجب توفير عزل حراري لها.   (3) يجب تمديد جميع الأسلاك بشكل أفقي وعمودي ; يجب أن يكون الارتفاع الأفقي للأسلاك عن سطح الأرض لا يقل عن 2.5 متر، أما بالنسبة للخطوط العمودية فيجب ألا يقل ارتفاعها عن 1.8 متر. وفي حال عدم تحقيق هذه المتطلبات، يجب توفير حماية لمنع التلف الناتج عن العوامل الميكانيكية.   (4) تتقاطع الأسلاك مع بعضها البعض أثناء التوصيل المباشر. يجب تغليفها جميعًا بغلاف عازل أو إجراء معالجة للعزل.   (5) يجب ألا تتعرض الأسلاك في نقاط الربط والفروع لأي ضغوط ميكانيكية، كما يجب تقليل عدد الوصلات قدر الإمكان. يجب أن يكون الاتصال بين الأسلاك ومقابس الأجهزة محكمًا ومتينًا. يجب استخدام موصلات مصنوعة من نفس المعدن الذي يتكون منه السلك ذو المقطع الكبير، وعند ربط سلكين من النحاس والألمنيوم معًا، يجب معالجة موصلات النحاس بالقصدير.   (6) عند مرور الأسلاك عبر الجدار، يجب أن تمر عبر أنابيب. يجب أن يبرز طرفا الأنبوب الذي يمر عبر الجدار من سطح الجدار بمقدار لا يقل عن 10 مم. كما يجب ألا يقل مقاومة العزل بين الأسلاك والأرض عن 1000 Ω/V.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.