مشاكل بطاقات نظام DCS لدى هونيويل

2015-12-19View Original

Thread Content

نظام هونيويل EPKS يستخدم وحدة تحكم من نوع C300، كما أنه يحتوي على بطاقات مختلفة مثل AI/AO/DI/DO. لدينا نقطة AO تأتي من البطاقة link-BAR-MTL5546Y-المدخلات/المخرجات الميدانية. عند قياس الجهد في TB1-1 وTB1-2 باستخدام جهاز القياس، نجد أن الجهد هو 5.5 فولت DC، بينما جهد موصلات الحماية في MTL5546Y هو 1.9 فولت. لماذا يختلف الجهد في موصلات الحماية ضمن نفس العمود؟ أرجو النصيحة···
Reply #22015-12-19
كل ما تنتجه التقنيات الذكية هو جهد 24 فولت DC، فلماذا الاختلاف؟
Reply #32015-12-22
:@:@:@:@:@:@:@
Reply #42015-12-23
هل TB1-1 وTB1-2 هما مجموعات التوصيل بين الحاجز الأمني وجهاز تحديد الموقع في الموقع؟ من الأفضل أولاً استخدام ميزان التيار لقياس التيار، وإذا كان التيار غير متساوٍ، فمن المفترض أن يكون الجهد أيضًا غير متساوٍ.
Reply #52015-12-23
إنها الأطراف الموجودة على البطاقة; لم يتم قياس التيار بعد، سأقوم بفحصه غدًا
Reply #62015-12-24
لا يحتاج جهاز AO إلى تزويد الأجهزة الموجودة في الموقع بطاقة بجهد 24 فولت، وعلى الرغم من أن الجهد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه هو 24 فولت، إلا أن الجهد الذي يتم قياسه هو ناتج ضرب التيار المرسل في المقاومة الطبيعية للدائرة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.