هل يمكن ضبط فتحة الصمام التنظيمي حسب الرغبة؟

2015-12-22View Original

Thread Content

عندما نقوم بضبط صمام التحكم، فإننا عادةً نستخدم قيم 0، 25، 50، 75، 100 كمراحل للتعديل. لكن الطرف الآخر يطلب منا أن نتمكن من تحديد درجة الفتح حسب رغبتنا، مثلاً 5%، وإذا لم يتحرك الصمام، يقولون إننا لم نقم بالضبط بشكل صحيح. أود أن أسأل، هل يمكن لجهاز التحديد الذكي تعديل درجة الفتح حسب الرغبة؟
Reply #22015-12-22
بالطبع يمكن تحديد القيمة حسب الرغبة، ففي مرحلة التصحيح، تكون القيم 0، 25، 50، 75، 100 وهي مجرد اتفاقية عامة.
Reply #32015-12-22
أثناء عملية التصحيح، كانت المسافات المقطوعة هي 0، 25، 50، 75، 100. وطلب الطرف الأول نسبة 5%، وذلك لاختبار ما إذا كان الصمام يعمل بشكل صحيح أم لا
Reply #42015-12-22
ما علاقة ذلك؟ إن متطلبات تصنيع الصمامات عالية الأداء تتطلب إجراء عملية معايرة بخطوات قدرها 0.5 منزلة لكل صمام
Reply #52015-12-22
يجب تلبية المتطلبات الخاصة للعملاء.
Reply #62015-12-22
لم نطلب ذلك أبدًا، فعادةً ما يكون الأمر 0، 50، 100%، ونادرًا ما نجرب 25، 75%.
Reply #72015-12-22
5% من موضع الصمام هو لاختبار حساسية الصمام ومنطقة العمل غير الفعالة، ويمكن تحديد درجة الفتح حسب الرغبة! طالما كان ذلك ضمن نطاق المنطقة المحظورة المتفق عليها!
Reply #82015-12-22
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة FightingNow في تاريخ 2015-12-22 الساعة 17:44، وبالطبع يمكن تحديد القيمة حسب الرغبة! …نقاط الفحص التي يتم أخذ العينات منها تُستخدم لتشغيل الصمام مرة واحدة، كجزء من عملية أخذ العينات وتحليلها. إذا كانت مواقع الصمام في هذه النقاط صحيحة، فإن الصمام سيكون جاهزًا للاستخدام تقريبًا! ! يمكن ضبط حساسية المنطقة الميتة للصمام عبر موضعي الصمام، فلا يجب أن تكون الحساسية مرتفعة جدًا ولا منخفضة جدًا!
Reply #92015-12-22
فكرت في مسألة منطقة العمل الخاملة لصمام التنظيم، وأنا أيضًا في حيرة! هل يمكن تعديل هذا الشيء فعلاً؟ هل يتم تحديده منذ مرحلة الإنتاج، إنه معيار إلزامي!
Reply #102015-12-22
فتحة الصمام صغيرة، نعم، هذا سيؤثر سلبًا على جزء الصمام الداخلي
Reply #112015-12-23
يمكن فتح الصمام بأي درجة، لكن هناك مشكلة واحدة؛ فعند فتح الصمام بنسبة صغيرة، يكون التحكم فيه صعبًا بسبب وجود منطقة ثابتة في كل من الصمام نفسه وجهاز التحكم. على سبيل المثال، إذا كان التحكم يتم في النطاق من 5% إلى 10%, فيجب النظر إلى جودة تصنيع جزء التحكم داخل الصمام وجودة جهاز التحكم نفسه. إذا لم تكن هاتان النقطتان جيدتين، فإن أداء الصمام في التحكم سيكون ضعيفًا. أما أداء الصمام في التحكم في النطاق من 10% إلى 90%، فهو جيد، والنطاق الأمثل للتحكم هو من 50% إلى 60%. لذلك، من الضروري حساب قيمة CV لاختيار حجم جزء التحكم المناسب. وإذا طلب العميل التحكم بنسبة صغيرة، فيجب الانتباه إلى جودة جزء التحكم وجهاز التحكم.
Reply #122015-12-23
يجب أن يكون ذلك ممكنًا، لكن يجب أن يتوافق نطاق تدفق صمام التحكم مع متطلبات النظام.
Reply #132015-12-23
بالطبع لا مشكلة، صمام التنظيم؟ إنه يقوم بوظيفة التنظيم، ويكون التنظيم مستمرًا، طالما تم ضبط المنطقة الخاملة ودرجة الحساسية بشكل صحيح، يمكن الوصول إلى أي درجة من الفتح
Reply #142015-12-23
يمكن تحديد درجة الفتح حسب الرغبة، لكن لا يمكن التحكم فيه داخل نطاق المنطقة الميتة. عندما تضبط جهاز التحكم اليدوي على 5 مللي أمبير، فهذا يعني طلب فتح بنسبة 5%، أليس كذلك؟
Reply #152015-12-23
أعتقد أنه من الضروري أيضًا النظر في خطة التشغيل، وفي عناصر التحكم؛ فما مدى الدقة المطلوبة؟ وأتساءل كم عدد الصمامات التي يمكنها تحقيق نسبة 5% المطلوبة؟ ذلك التعديل حساس للغاية، فالصمام لن ينفجر رغم ذلك؛ تحريكه بنسبة 5% يكفي لإدخال هواء. من المؤكد أن هناك بعض الأخطاء الطفيفة في الجزء الميكانيكي، كما أن استقرار التحكم يتطلب عوامل مختلفة. أنت تفهم. إما أن يكون ذلك نتيجة لعملية معينة، أو أن الشخص مبتدئ، أو أن هناك حاجة إلى ذلك. . . أنت تفهم
Reply #162015-12-24
انتبه إلى المتطلبات؛ فهي في مرحلة الاختبار، وهذا المتطلب معقول. بما أن صمام التحكم مُعد للعمل في نطاق 0-100%، فمن الممكن بالتأكيد تشغيله عند نسبة 5%. أما بالنسبة لضرورة ضبط 5% أثناء الاستخدام، فلا داعي للقلق بشأن هذه المرحلة من التعديل
Reply #172015-12-25
هل 5% دقيق أيضًا؟ ٠.٥٪، ١٪ كلاهما يجب أن يتحرك، وإلا كيف يمكنك الاستثمار تلقائيًا؟
Reply #182015-12-28
بالطبع، يمكن تحديد نسبة التحكم في الصمامات التنظيمية بين 0-100%، وهذا ما يعكس دقة التحكم في كل صمام. كلما كانت نطاقات التحكم أصغر، كانت دقة التحكم أعلى. قد تصل نسبة التحكم في بعض الصمامات إلى 50:1، بينما تكون في صمامات أخرى 25:1 أو 10:1. وهناك بعض الشركات التي تستخدم صمامات تحكم عادية مع جهاز تحديد الموقع لخداع العملاء. فهل يمكن لصمام ذو نسبة تحكم 10:1 أن يحقق درجة تحكم تصل إلى 5%؟ من الواضح أن ذلك مستحيل، ولهذا السبب يريد المالك منك فتح الفتحة بنسبة 5%. يمكن لبعض أنواع صمامات التنظيم تحقيق نسب تنظيم تصل إلى 200:1 أو 100:1، وهذا ما يُظهر قيمة كل صمام. إنها مسألة “الجودة مقابل السعر”؛ لا يوجد شيء اسمه جودة عالية بسعر منخفض.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.