Thread Content
كان هناك في الأصل مقياس مستوى بواسطة عوامة، والآن تم استبداله بمرسل فرق الضغط، يتم ربط الضغط الموجب والسلبي عبر أنابيب نقل الضغط. كان نطاق العوامة سابقًا من -250 مم إلى +250 مم، والارتفاع الكلي لا يزال 500 مم. أرجو مساعدتي في تحديد كيفية ضبط النطاق لقياس الماء
-4.9-0 كيلوباسكال ضغط سلبي لحقن الماء في الأنابيب
إذا تم استخدام خزان ذو ضغط جوي، فلن يكون هناك حاجة لتركيب أنابيب للضغط السلبي؛ يكفي تركيب أنابيب للضغط الإيجابي، أو استخدام فلانجة واحدة، لكن السعر سيكون مرتفعًا. يعتمد الأمر على الحاجة وعلى الشخص نفسه
الآن، عندما يقول الجهاز إن المستوى فارغ، أتمنى أن يكون مستوى السائل صفرًا، وأن يظهر الرقم 12 مللي أمبير. لا أعرف ما معنى ذلك
هل تفهم أجهزة القياس في العمليات الصناعية؟ دعوهم يقومون بتركيب الأجهزة إذًا، هاها، مجرد مزحة. لكن بالنسبة لهذه العملية التي ذكرتها، لم أفهم ما هي المتطلبات الفعلية بالضبط؟
قد يكون من الضروري النظر في مشكلة تحريك النقطة صفر. إزالة الفرق في الضغط ρgh بين الجانب ذو الضغط السلبي والمُرسل، وبين الجانب ذو الضغط الإيجابي والمُرسل.
يتم توصيل الجانب ذو الضغط الموجب بالفلانجة السفلية، بينما يتم توصيل الجانب ذو الضغط السلبي بالفلانجة العلوية. يكفي ضبط نطاق القياس بين -4.9 و0 كيلو باسكال
نطاق المُرسل هو من 0 إلى 500 مم من سطح الماء، أي من 0 إلى 4.9 كيلو باسكال. (بعد النقل)
1. النطاق = كثافة الماء * g * 500 مم، حيث g ≈ 9.8، وهذا هو نطاق القياس.
2. قم بتركيب الأجزاء الموجبة والسلبية بشكل صحيح، واملأ الأنابيب بالسائل المعزول، مع التأكد من عدم وجود فقاعات في أنابيب نقل الضغط. ٣، أغلق صمامات الضغط الموجب والسلبي، وافتح صمامات التفريغ الموجبة والسلبية، ثم قم بضبط القيمة على الصفر مع التأكد من امتلاء خزان السائل العازل. لاحظ أن العوامات كثيرًا ما تُستخدم لقياس المستوى. يجب الانتباه إلى هذا جيدًا. إذا كانت نطاقات الوساطة مختلفة