طرق قياس مقاومة التربة الكهربائية
Thread Content
جهاز اختبار مقاومة التأريض ومعامل مقاومة التربة من طراز ES3010E (النسخة البسيطة) يمكنه استخدام طريقة الأسلاك 2 أو 3 أو 4 لقياس مقاومة التأريض، ومعامل مقاومة التربة، بالإضافة إلى قياس جهد التأريض. يمكن أن تتراوح قيمة مقاومة الأرض من 0.00 Ω إلى 30.00 كيلوأوم، أما مقاومة التربة فيمكن أن تتراوح من 0.00 Ωم إلى 9999 كيلوأومم. أما نطاق الجهد فهو من 0 إلى 600 فولت. وقبل تصميم شبكة الأرض لكل منزل أو غرفة خدمات، يجب أخذ في الاعتبار حجم الشبكة المطلوب لتلبية متطلبات التصميم، ومن المعايير المهمة في تحديد ذلك مقاومة التربة. لقياس مقاومة التربة على عمق 5 أمتار:http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210510S37.JPG
يجب فتح صندوق الأجهزة. تتضمن المكونات القياسية لجهاز ES3010E: جهاز قياس واحد، وصندوق أجهزة واحد، و٤ قضبان للتوصيل، و٤ أسلاك للقياس، بالإضافة إلى سلكين للقياس البسيط، و٦ بطاريات من نوع 1.5V، بالإضافة إلى كتيب التعليمات وشهادة الضمان.
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212105149622.JPG
يجب أخذ جهاز ES3010E، مع ضرورة تحويل مفتاح التشغيل إلى وضع “OFF”. في حالة الإيقاف، يمكن قياس مقاومة التربة باستخدام الرابط التالي: http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-1512121052241D.JPG. لذلك، يجب تحويل المفتاح إلى وضع “ρE”, وسيظهر الرقم 0.00Ωm. أما لقياس مقاومة الأرض، فيجب تحويل المفتاح إلى وضع “RE”، بينما يتم استخدام وضع “VE” لقياس جهد الأرض. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212105240532.JPG. يجب غرس قضيب الأرض في التربة، واستخدام الملقط الموجود على السلك للإمساك بقضيب الأرض، كما يجب غرس ثلاثة أقضاب أرضية أخرى. المجموع: أربعة أسلاك، أحمر، أصفر، أخضر، أسود. يتم ترتيب أسلاك الأرض في خط مستقيم وفقًا لترتيب H، S، ES، E، والمسافة بين كل قضيب أرض هي 5 أمتار.
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210532Xa.JPG
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211021M29.JPG
الألوان الحمراء والصفراء والخضراء والسوداء تتوافق مع ألوان المنافذ على الجهاز.
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211025K15.JPG
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110310c4.JPG
يتم ضبط المسافات باستخدام زر SET. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بقياس عمق التربة وهو 5 أمتار، فيجب وضع قضبان التوصيل في خط مستقيم، بحيث يكون المسافة بين كل قضيبين متجاورين 5 أمتار؛ ويتم ضبط الجهاز على قيمة 5 أمتار. أما إذا كان عمق التربة 30 مترًا، فيجب أن تكون المسافة بين كل قضيبين 30 مترًا، ويتم ضبط الجهاز على قيمة 30 مترًا. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211033B30.JPG بعد ذلك، يتم الضغط على زر TEST لبدء عملية القياس. يبدأ العد التنازلي من 10 ثوانٍ، والآن يتبقى 6 ثوانٍ فقط لإكمال العملية. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110350127.JPG أخيرًا، انتهى العد التنازلي، والقيمة المظهرة لمقاومة التربة هي 78.85 Ωم. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110403947.JPG تم إتمام عملية القياس، يجب تحويل المفتاح إلى وضع “OFF” لإغلاق الجهاز. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110420125.JPG الجهاز مزود بشاشة لعرض النتائج، وبذلك ينتهي العمل. العينة المستخدمة في هذا الاختبار هي تربة رملية لزجة، وفيما يلي قيمة مرجعية لمقاومة التربة: http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110512547.png هذا المثال يوضح كيفية استخدام جهاز ES3010E لقياس مقاومة التربة.