يمر الهواء عبر مرشح التخفيض، ومُحدد مواقع الصمامات، والصمام الكهرومغناطيسي، ثم يدخل إلى الجزء المسؤول عن التنفيذ. لماذا يتم وضع الصمامات القابلة للفتح والإغلاق والصمامات التنظيمية بجانب الجزء المسؤول عن التنفيذ؟ ما السبب وراء ذلك؟ هل من أجل فتح وإغلاق الصمامات بسرعة؟
الصمام الكهرومغناطيسي يقع بين جهاز التحديد وأسطوانة الهواء (رأس الغشاء)، ووظيفته هي توفير مصدر الهواء للأسطوانة أو قطعه (مع تفريغ الهواء منها في نفس الوقت). يكون معدل استجابة الصمام الكهرومغناطيسي أسرع عند وضعه خلف جهاز التحديد مقارنة بوضعه أمامه.
يعتمد الأمر على الوظيفة التي يقوم بها صمام التحكم الكهرومغناطيسي. يتم تركيب معظم صمامات التحكم الكهرومغناطيسية لتوفير وظيفة الحماية المتسلسلة. على سبيل المثال، في صمامات التحكم المزودة بأجهزة تحديد الموقع، يكون الغرض من تركيب الصمامات الكهرومغناطيسية هو تمكين صمامات التحكم من الإغلاق والفتح بسرعة. الهدف من ذلك هو تحقيق استجابة سريعة للصمام في حالات الخلل التشغيلي، بحيث يتحول الصمام التنظيمي إلى صمام قطع. أما جهاز التحديد، فهو جهاز تحكم هوائي، ويحتوي داخله على أجزاء لتخزين الهواء المستخدم في التشغيل. وإذا تم تركيب الصمام الكهرومغناطيسي أمام جهاز التحديد، فإن الصمام يمكنه قطع إمداد الهواء إلى جهاز التحديد في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى عدم حصول الصمامات التنظيمية وجهاز التحديد نفسه على الهواء اللازم للعمل. لكن، بسبب وجود خزان الهواء في جهاز التحديد، بالإضافة إلى فتحات التصريف الصغيرة ومسارات التحكم الكهربائي، فإن هناك تأخيرًا كبيرًا في استجابة الجهاز، ولذلك لا يمكن تحقيق هدف قطع التدفق بسرعة.