هل يجب أن تكون الصمامات بين خزانات الغاز المسال في فصل الشتاء وأكياس إزالة الماء مفتوحة دائمًا أم مغلقة دائمًا؟

2015-12-27View Original

Thread Content

هل يظل صمام التجفيف في خزان الغاز المسال المؤدي إلى وحدة التجفيف مفتوحًا أم مغلقًا طوال فصل الشتاء؟ يتم وضع الغاز المسال داخل كيس التجفيف المفتوح باستمرار ; يُغلق دائمًا، فبمجرد وجود ماء يتم تخزينه أولاً عند هذا الصمام، وفي حالة التجمد، من السهل جدًا أن يحدث تشقق في الأنابيب ; أيها الزملاء الأعزاء، أرشدوني من فضلكم! شكرًا!
Reply #22015-12-27
في الحالات العادية، تكون الصمامات الموجودة بين الخزان الكبير وخزان قطع الماء مغلقة، وتُفتح فقط أثناء عملية قطع الماء، ثم تُغلق مرة أخرى فور انتهاء العملية. لكن في الغالب، تترك العديد من المواقع هذا الصمام مفتوحًا لتجنب المتاعب، طالما أن الصمام يعمل بشكل جيد ويقع على مسافة كافية من خزان التخزين، بحيث يمكن إغلاقه فورًا في حال حدوث تسرب في الخزان، وهذا يكون كافيًا. في فصل الشتاء، يجب عادةً استخدام التدفئة بالبخار أو التدفئة الكهربائية في المناطق الشمالية. إذا لم يكن هناك نظام تدفئة، فلن يكون من الآمن أيضًا وجود الماء في خزان التقطيع.
Reply #32015-12-27
كما ذُكر أعلاه، فإن إضافة نظام التدفئة الكهربائية هو حل عملي للغاية، وقد تم استخدام هذا النظام أيضًا في أحد مشاريعنا في نانجينغ.
Reply #42015-12-27
في الحالات العادية، تكون الصمامات الموجودة بين الخزان الكبير وخزان قطع الماء مغلقة، وتُفتح فقط أثناء عملية قطع الماء، ثم تُغلق مرة أخرى فور انتهاء العملية. لكن في الغالب، تقوم العديد من الأماكن بترك هذا الصمام مفتوحًا لتجنب المتاعب، طالما أن الصمام يعمل بشكل جيد ويقع على مسافة كافية من خزان التخزين، حتى يمكن إغلاقه في الوقت المناسب في حال حدوث تسرب في الخزان
Reply #52015-12-27
عادةً ما يكون الإغلاق مستمرًا، ولا توجد مشكلة كبيرة في مسألة التدفئة المصاحبة لأكياس التجفيف
Reply #62015-12-27
في الحالات العادية، يكون في وضع الإغلاق المستمر، مع وجود نظام تدفئة إضافي
Reply #72015-12-28
في الحالات العادية، يكون في وضع الإغلاق المستمر، مع وجود نظام تدفئة إضافي
Reply #82015-12-28
يتم استخدام التدفئة الكهربائية، ويتم إغلاقها بشكل طبيعي.
Reply #92015-12-29
لأسباب الأمان، يجب إغلاقه دائمًا، مع استخدام أنابيب للتدفئة أو تدفئة بالبخار.
Reply #102016-01-06
يبدو أن الأشخاص في الطابق العلوي لم يفهموا مشكلة الشخص الذي طلب المساعدة، لذلك أجاب الجميع بأن الصمامات مغلقة. في الواقع، ما يطلبه صاحب المشاركة هو صمام الوصل بين الخزان الكروي وحزمة التجفيف، وليس الصمام الواقع بين الخزان الكروي وخزان التجفيف. فالمسافة بين الخزان الكروي وحزمة التجفيف قريبة جدًا، حيث تبلغ حوالي 2 إلى 3 أمتار. أعتقد أن وظيفة هذا الصمام هي السماح للماء الموجود داخل الخزان الكروي بالتدفق تلقائيًا إلى داخل حزمة التجفيف. لذلك، يجب أن يكون هذا الصمام مفتوحًا تمامًا، وعندما يصل مستوى الماء في حزمة التجفيف إلى مستوى معين، يتم فتح الصمام الواقع بين حزمة التجفيف وخزان التجفيف (خزان التبخير)، ليتم دفع الماء من حزمة التجفيف إلى خزان التبخير. وخلال هذه العملية، يجب إغلاق الصمام الواقع بين الخزان الكروي وحزمة التجفيف. يوجد تدفئة مساعدة من أسفل الخزان الكروي إلى حزمة التجفيف، وكذلك بينها وبين خزان التقطير، ولذلك لا يمكن أن يتجمد. إذا تم إغلاق الصمام الذي يربط الخزان بحزمة التجفيف، فإن الماء الموجود داخل الخزان سيتراكم في قاع الخزان. وبما أن الخزان لا يحتوي على نظام تدفئة، فإن الماء سيتجمد في قاع الخزان. وهذا قد يؤدي إلى تلف وسادات الصمامات في الخزان، مما يزيد من خطر حدوث تسربات. وعند ذوبان الجليد في فصل الربيع، قد يحدث تسرب للغاز السائل. هذا رأيي البسيط، أرجو من الجميع تقديم النقد والتصحيح.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.