Thread Content
أنا مبتدئ وأتعامل مع قطاع حماية البيئة لأول مرة. الوحدة مخصصة لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن صناعة الكعك. تم تصميم القدرة على معالجة 40 مترًا مكعبًا في اليوم، لكن المعالجة الفعلية تبلغ حوالي 18 مترًا مكعبًا، ولا توجد مياه مستعملة خارجية. سابقًا، كان يتم تزويد الماء وتهويته لمدة 6 إلى 8 ساعات خلال النهار، وذلك لأن كمية الماء المتاحة كانت محدودة؛ لذا كان الجهاز غير نشط من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 صباحًا. قبل اليوم العشرين، كانت حالة المياه جيدة وكان الترسيب في حوض الترسيب الثاني مقبولًا، كما لم يعد من الممكن رؤية القمل في المياه. اليوم، في تاريخ 23، كانت قيمة COD للمياه الواردة حوالي 1100، بينما كانت قيمة COD في حوض التحلل الكيميائي ABR حوالي 440، وكانت قيمة CSD للمياه الخارجة من حوض الترسيب الثاني 100. هذه هي البيانات بعد إجراء التعديلات ابتداءً من اليوم الرابع والعشرين، وقد مرت ثلاثة أيام على ذلك. أما قيمة الأكسجين المذاب فكانت حوالي 7 في القياسات السابقة. عندما يتعلق الأمر بقياس قيمة COD للمياه، فلا يتم ذلك إذا لم تكن هناك أدوات للقياس. الاستنتاج الأولي هو أن ذلك ناتج عن انخفاض حمل المياه وزيادة كمية الهواء المُضخ. تم تعديل اليوم رقم 24 ليصبح إدخال الماء 3 ساعات يوميًا مع فترة توقف لمدة ساعتين للتهوية. الهدف هو زيادة الحمل. لكن مظهر المياه الخارجة لم يتحسن. لا يزال مستوى الأكسجين المذاب منخفضًا. ظل عند حوالي 0.3. وحول حوض التهوية، هناك أيضًا بعض الرواسب المتهالكة مع فقاعات بيضاء قليلة. طين الطبقة الثانية من حوض الترسيب أسود اللون. هل طريقة التعديل التي أستخدمها صحيحة؟ هل يمكن استعادة المياه السابقة؟
لماذا يكون الطين أسودًا، هل لأنه في بيئة لا تحتوي على أكسجين؟