ملء الخزان الكروي بالماء

2015-12-28View Original

Thread Content

طلب مساعدة: لماذا لا يمكن استخدام وصلات ثابتة في خطوط ضخ الماء لمجموعات خزانات الهيدروكربونات السائلة؟ من الناحية المعيارية، يُفترض استخدام وصلات نصف ثابتة، وعندما يكون استخدام الوصلات الثابتة في الموقع غير عملي لأغراض التعديل، يجب تركيب صمامات عازلة بين أنابيب الإطفاء وأنابيب الـ LPG، لكن هذه الطريقة غير موصى بها. لماذا؟
Reply #22015-12-28
هل ما تقصده بـ "يجب وضع لوح عمياء بين أنابيب الإطفاء وخزانات الـ LPG" هو وضع لوح عمياء عند صمام الربط بين أنابيب الإطفاء وخزانات الـ LPG؟ ربما يكون الهدف من ذلك هو منع حدوث تسرب داخل الصمام، حيث قد يتسرب الـ LPG عبر أنابيب الإطفاء إلى نظام الإطفاء، مما يشكل خطرًا.
Reply #32015-12-28
يُفضل استخدام الاتصال شبه الثابت، فهو أكثر سهولة، كما أنه لا يسبب تسرب الزيت. عادةً ما يكون ضغط الهيدروكربونات السائلة أعلى من ضغط المياه في شبكات الإطفاء في الظروف العادية، وإذا تم ربط الـ LPG بشبكة الإطفاء عبر وصلة ثابتة دون وجود صمامات حماية، فإنه في حالة عدم إغلاق الصمامات بشكل صحيح، من السهل جداً أن يتسرب الـ LPG إلى شبكة الإطفاء. خطر **.
Reply #42015-12-29
منع التسرب، ومنع الهيدروكربونات المسالة من التسرب عبر الأنابيب المتصلة إلى أنابيب الإطفاء، فذلك أمر خطير للغاية.
Reply #52015-12-30
وفقًا للوائح شركة سينوبك، فإن الاتصالات الثابتة مع استخدام أغطية واقية لا يُنصح باستخدامها. أحد أسباب ذلك، في رأيي، هو أنه في حالات الطوارئ، يتطلب إزالة هذه الأغطية جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلًا؛ حيث يقول العاملون في الموقع إن الأمر قد يستغرق حوالي 15 دقيقة لإتمامه (لا أتذكر التفاصيل بالضبط، لقد تم تنفيذ هذا العمل منذ 3 سنوات). وفي حالات الحوادث، فإن هذا الوقت الطويل لا يمكن قبوله. . .
Reply #62016-01-03
نحن نستخدم وصلات سريعة التوصيل، مما يسهل عملية التركيب والفك، ويُزيل خطر اختلاط خطوط المياه بخطوط الغاز المسال
Reply #72016-01-10
وفقًا للمواصفات الخاصة بأنابيب ضخ الماء في مجموعات خزانات الهيدروكربونات السائلة، يتم استخدام وصلات نصف ثابتة، وذلك من أجل القدرة على ربط الأنابيب بسرعة في حالات الطوارئ لضخ الماء. عندما يكون الربط الثابت مستخدمًا في الموقع ولا يسهل تعديله، يجب وضع صمامات عازلة بين أنابيب الإطفاء وغاز الـLPG. يتم استخدام هذه الصمامات لمنع اختراق غاز الـLPG إلى مياه الإطفاء، لكن لا يُنصح باستخدامها، خوفًا من الحاجة إلى إزالتها في حالات الطوارئ، مما قد يؤخر عملية تزويد المياه
Reply #82016-01-10
تستخدم خطوط ضخ الماء في مجموعات خزانات الهيدروكربونات السائلة اتصالًا نصف ثابت، مما يمنع تداخل المواد عند عدم الاستخدام، كما يضمن الاتصال السريع أثناء الاستخدام؛ فلنبدأ باستخدامها!
Reply #92016-01-11
لا حاجة لاستخدام أغطية العزل؛ ففي العادة، تحتوي أنابيب تزويد خزانات المياه والغاز المسال بالمياه على صمامين، ويمكن من خلال إغلاق هذين الصمامين تحقيق عزل فعال. كما يمكن أيضًا تركيب صمامين عند مخرج مضخة الإطفاء، مع ترك مسافة حوالي 30 سم بينهما، وتركيب مقياس الضغط وصمام التفريغ في هذه المنطقة. يجب مراقبة التغيرات في الضغط أثناء الفحوصات الدورية؛ فإذا ارتفع الضغط، فهذا يعني وجود تسرب داخل أحد صمامات التزويد بالمياه، وهو أمر سهل التعامل معه وتحديده
Reply #102016-01-21
نعم، من أجل منع تسرب المواد. شكرًا:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.